1#
发表于 2010-3-25 21:59
| 只看该作者
5米长一台电动门因电压高不动了。上门检查发现各板均无电指示;拆下4块板和另两个5V,12V开关电源盒,检查发现变压器全坏,开关电源的电容炸裂,开关管等亦有损坏。修理中发现以前的歪师傅没有安装重要的保护元件压敏471,且保险管也随便安装【2A保险用8A】,在压敏位置上用1000V的瓷片代替,造成那个这个惨状;本机变压器不易买到,有两个是不对称双组输出:9+16.5,7+13;又加工变压器。逐个检查清洁清洗复原元件,安装,那玩意又活动了。可是应该收几多RMB呢?检查费上门服务费材料费。。。 |
|