冰熊冰柜求助!!

  求助!!
     前天修一500L冰熊冰柜!!
     冰柜内漏!盘管子
     管子买的现成别人盘好的!装进去后!打压!!10个压30分钟没掉压!!抽真空1小时!
     没气体出来!!加R12!开机!加到0.3它冰堵了   !!  加了一针管甲醇!终于不堵了!
     第2天用户说温度达不到!!然后再去把R12放掉!把过录器上焊个单向阀!把抽真空的压缩机
     和它连接!!和冰柜同时开机抽一个小时~~!!封过录器单向阀加液!!还冰堵!!
     他冰柜放置两年!!怀疑压缩机有水分!!但怎么解决这个问题啊!!还或者是别的原因啊!~!!
     请大侠支招!!解困!!万分感谢!!



[ 本帖最后由 qiouzhi 于 2008-12-21 12:23 编辑 ]
盘铜管时毛细管换了没有,干燥过滤器换了没有,

修冰箱切记不可用空气打压!

回1#的话:冰堵不可以加甲醇了事!!

因为你只是降低了冰点,而水分还在系统中!
还有就是切不可用空气打压!
可以浪费点R22,有条件用氮气最佳。

压机肯定有水分,有烤箱可以将其置入加热5个小时后抽空,
没条件可以用焊枪加热压机,把压机的水分驱除!
先把毛细管剪开,放掉里面的制冷剂,然后把毛细管接回去。(要问为什么?自己慢慢想!)
下面要做的就是用4个100W的灯泡加热蒸发器1个小时,同时启动压机,
用焊枪加热冷凝器(高压管),1个小时后,二次抽空1小时同时加热,压机不要停,最后
换成双侧的干燥过滤器,加少量雪种运行5分钟。再次二次抽空,加制冷剂。
搞掂 :" />:" />


[ 本帖最后由 天空海阔 于 2008-12-22 00:56 编辑 ]
1

评分次数

  • 舞飞:热心助人,论坛有您更精彩!

这种情况不好修呀 3楼说的很好。如果客户时间长了没用那水分已是相当的严重,最好将压缩机油换掉,并且干燥压缩机(用气焊加热),
你选择我是对我的信任,我对你负责是我的责任。
      让客户慕名而来,满意而归是我的追求。
内漏进水很正常,在盘管时要让压缩机空转,最好不让风机吹到它,等你管盘好,换过滤器,就可以正常抽空加氟!水分在过滤器口都会喷出来,我也就让它空转24小时!我一直是这么做的!

[ 本帖最后由 临城修理 于 2008-12-21 09:57 编辑 ]

回复 2# 的帖子

说的很详细!!谢谢啊!!万分的感谢!!
你好
我在三楼
你是不是谢错人了呀
还有就是你的冰箱修好了吗?
有结果了别忘记了告诉大家哦

[ 本帖最后由 天空海阔 于 2008-12-22 00:53 编辑 ]
对啊。。。。没谢错啊!!要感谢所有进我帖的人!!感谢你们的支持!!
海阔天空更要谢谢你了!!!等我上了级别了我给你加分!!
你要给我加分呀,先谢谢了。要200分才可以加分的哦
加油!