返回列表 回复 发帖

谈谈关于系统“堵”的问题

随着新机保修期的延长,我们修的机<冰箱,空调>已经是陈久年代的机器了。。做为一个维修工,赚的是钱和经验,钱供给了家里,经验,我想与大家交流下,希望大家都提出宝贵的经验,一起修复残缺的机器,为自己多赚点生活费,为自己多赚点成就感!

       系统堵,有很多种堵法。就我在我本地<广东>这边经常遇见的情况有:脏堵,冰堵。而这脏堵,又分为微堵,严重堵,还有全堵。
400多台三洋的维护经验,脏堵问题,常常遇见。冰堵很容易解决,可在高压管加一干燥过滤器。也不用去拆掉,加后如果堵的话,关了机再开就可以。重复几次,问题基本都能得到解决。。

       然而如果得知是堵呢?而堵又是什么程度,其实这个是很容易判断的,加上低压表,钳上电流表,就知道了。在F能通行,但是很慢的情况下,低压压力很低,电流很大,冷凝网很热。这是堵得很严重。基本10来分钟就热保护。处理方法,先拆查外机,高压管端的过滤器,一般都是在这里堵。出现这样情况的机器,是经常移机,或者在装机的时候管子经过高温焊接,所产生的碳化层造成的。处理好外机的管子后,仍然堵,那就只有内机了,1,1.5,2P的机器极多是冷传送的机器。也就是说毛细管在外机,即使你用F或着淡气冲,毛细管通,建议还是换掉。。3 ,5P的机器都是热传送,毛细管在内机,如你判定是堵的问题,请你把毛细管换掉,问题一般得已解决。

        这是我对我本地电信的400多只三洋,一面包连锁50多只格力<天花机,多是3P>,1医院500几只现代,1医院400多只乐声,1医院
600多只大金维护得出来的堵的经验。第一遇见那个问题的那套机,就是因为懒不想去换毛细。浪费了我好多天的时间,最后还是换了毛细管解决的。只要你焊开了毛细,请你更换它。。不要走弯路。还有很重要的一点,假如你更换压机,请把毛心也换掉,有条件的话,在三通伐前的高压端加个过滤器。。焊接时注意速度。。速度快,焊接口美观,而且炭化层也少。。堵的几率也下降。

        别看这小小的堵。。。。。。本地好多人都弄不好它。。。请经验丰富的师傅门,提出你们宝贵的意见。
2

评分次数

  • 智强家维:热心助人!

  • xiaogu:原创内容,论坛有您更精彩!

本帖最后由 zsa6093313 于 2010-7-11 02:02 编辑

都以为F加多了 放了好多 压力还是很大 5、6公斤不变 最后电流变大出现E3压缩机过流保护(春兰柜机)也就几分钟的时间 最后钱没到手走人 楼主的帖子很有代表性 赞个!
前途是光明的,道路是没有的。
顶一个,好多堵就是焊接技术不到位或焊枪太小的原因(焊接时间太长)
来些高手弄点意见 有学习,才有进步。
返回列表