接修一台空调,说是制冷效果不好,去年到现在已经加了两次氟了,效果还是差不多。开机测电流6.5A,压力4公斤。室内机冷气也有,一下也难说清够不够冷。过一会电流缓慢上升到7A,7.5A,8A。查内外风机正常,用电容表测压缩机电容竟然只有5微法。跟换30微法电容后开机,电流还是偏大,回气压力变高。放氟到标准电流和压力,长时间试机稳定,制冷效果良好。经长期维修经验,很多老空调都有压缩机电容容量偏低的现象,轻微的很难发现,但会引起空调能效下降,压缩机磨损大。 |
-