问一下大家,制冷剂代换

问一下,原本是R600的制冷系统,能不能用R12的制冷剂啊。因为我现在在修的一台是R600用R12的加入。现在是制冷这方面都正常,工艺管这边压力也是负压,电流也比标的低。冷冻可以达到负25.27.不知可不可以,网上找了下,说容易烧压机啊、
要烧压机的,600.和12的工作压力都不一样,12的压机可用600.反之不行.
没问题,我常用12代替600A ./b]
现在还行。。。夏天就。。。。
指定烧压机。600A的冷媒到处都有卖呀,为啥要代呢?
现在行,夏天不行,很容易烧压机
2年内不会烧压缩机 如果是拆机压缩机的话,效果非常好的话,寿命会更长,如果你更换的压缩机是新品的话,因为质量以及维修工艺,也许更不耐
可是工艺管压力也不高,还是负压的,压缩机的温度一般,不会汤手,电流低大概是0.3A吧,我的钳型表最低是1A的,0---1没有刻度,就是大概一下为0.3A左右吧。大家说的会烧压机,是压力高,可是我的压力又不高,还是负压的,会烧吗?
R600我是有,已经让费掉两瓶了,还老是冰堵,现在R12是在试机,感觉还行,所以问下大家行不行。
雪种不同的压缩机也许漆包线的绝缘漆也不同,会腐蚀绝缘烧压缩机。