冬天修空调总能碰到这样的问题,制热效果不佳

本帖最后由 维修痴迷者 于 2011-3-3 19:10 编辑

      原装压缩机,外机干净,无电加热,夏天制冷好。现在出现制热不好,一直在低风速。在外温6度,室温16度,压力13kg,电流8a,总补加冷媒1.5kg左右,压力和电流不变。四通阀一对冷(有薄霜),一对热(不烫),断电四通阀,低压2kg,收冷媒压力只能到0。单向阀两端有的温差,开始制热运行时,辅毛细管和主毛细管有霜,过一会儿就没了(在10kg时)。把内风机停了,压力能上去(20kg),再开内风机有高风速而且很热,一会儿压力就下来13kg,能高风速但温热风,更换了四通阀,压机排气好的,定量加氟,还是老样子,高压13kg,内机低风速,但出风的温度蛮热(和原来一样),电流8a。关闭细阀,细调开度,压力能到16-18kg,电流10a,但制热效果更差,内机还是低风速。只有细调到18kg运行10分钟,再全打开,能起高风速,但压力逐渐降到13kg,出风的温度比低风速低。请教各位还有其他故障没检查到。请师傅们多多指教!!!
互相学习...互相帮助...取长补短...共同提高。
电磁阀有微串气,或是压缩机打气力小了
先换压缩机(五年以上压机(最有可能排气不足),如不行再换四通阀,毛细管和单向阀(注以外风机风力要大),
过年前我也修了一台这种情况的空调(柜机),客户说夏天制冷效果很好,但冬天制热不行,我检查发现这个空调的内风机风量很大,就是最低的风速也觉得风量很大,我采取的方法是将内风机的电容适当减少,让内风机的转速慢一点,经试用效果还好,客户也还满意,现反馈给你,不知对你是否有所帮助。
那师傅们感觉是先换压缩机呢还是先换电磁阀呢?也就是说那个可能性更大一些呢?
互相学习...互相帮助...取长补短...共同提高。
那师傅们感觉是先换压缩机呢还是先换电磁阀呢?也就是说那个可能性更大一些呢?
互相学习...互相帮助...取长补短...共同提高。
你多大的空调 压缩机热吗 储液罐有霜吗
1压缩机,四通阀串气2单向阀导通
本人也修过多台这样故障的机器品牌多样不一一说明 一班有2种情况,把机器运行在制冷状态下 ,关闭液管看回气管是否可以吸到负压-100KP如果可以就可以判定有以下2种可能  1内外连接管有压扁可能 2毛细管过虑器和单向问题。如果不能吸到负压 就是四通阀和压缩机问题。本人修过的多是过虑器堵为多。
“开始制热运行时,辅毛细管和主毛细管有霜,过一会儿就没了”、压力始终提不上去,怀疑是系统微堵,清洗系统、过滤器还不行的话,更换单向阀毛细管组。
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ