返回列表 回复 发帖

压机串气

我用压机自身打压,在工艺管接表,在毛细管出口接表,再回气管出口接表,关闭毛细管处表,关闭工艺管处表,打开回气管表,通电压机运转,待毛细管处表为1M时,断电,迅速关闭回气管表,可几分钟后,三处表的压力相等,这样的压机还能用吗?兄弟们给个回复。谢了
工艺管与回气管同时接表是多余了(只要一个表,俩管是直通的,也可以对调使用,即工艺管接口也可作为回气管使用),关了压机就可以使蒸发器与冷凝器里的压力平衡(压机停机时高压倒向经毛细管流至低压直至平衡),是正常现象!
你的表述不是很清楚,你具体分析一下系统是否有回路,如有回路应该是正常的。如果你需确认是否串气应该过滤器出口切断并接表,有一定压力后停机看压力下降速度来确定。其实压缩机可以理解为具有两个单向阀的设备。耐心分析会有结果的。
你可以直接试一下压缩机的排气压力。
关闭高压表阀,开回气表阀。启动压机看高压表能达到1、2MP以上,【不要顶坏不头
】压缩机使用没问题。
三人行必有我师,学无止境
返回列表