发表于 2009-8-6 10:38
| 只看该作者
一台5匹空调移机后,一开机就跳阐.我当时就明确是三相四的电有问题(为了空调前几天才找电工装的.因为我没电工证,户主的电线我不动它,也是为了安全)可是找来的电工才真气人,一知半解.不知怎么当电工的.他是这样的,首先用万用表零对三根火线分别为220V,火线对火线分别为380V.说:"没问题".我说:"对是对不全对"这根零线很有可能是地线,因为在墙里我不清楚.提议他另接一根零线试一下.你猜他怎么弄.从照明线上接来零线试了还是跳阐,证明他三相四没问题.我知道照明电一般必须有漏电保护器的,这样接不能说明问题的.又提议他从总开关处接一根零线,他来劲了不干了.只好用户带我从总开关处接来零线,开机正常.线的隐藏当然还是电工来做户主叹道你的技术水平真不错!我说干我们这一行必须要有丰富的经验和知识.要不怎么开店,谁信我们------同行们装空调电是自己接还是电工接? |
|