我分析只有一种可能,就是你们那的变压器的零线断了或是虚接,三相电的负载又不可能平衡,这样负载轻的那路电压就高,甚至接近380V,而负载重的两相电压就低,因为电压不稳,所以要用稳压器,而各相负载又不可能总是相同,所以有的人家电器经常损坏,而你测的时候正好是电压最高的时候;指针表测电压是不用电池的,所以与电池无关,
1

评分次数

  • ylc188:说的是。你的理论还是过关的。

不会吧,电厂出来的电都是220V上下10%的。不可能啊还310V
看了全部的回复,都说这么高的电压不可能,但有一种情况是可能的,那就是他家的其它电器是一条电路,而电磁炉等大负荷电器又是另一条线路,(或是其它大负荷电器,不一定就是他家的),而零线是共用的,如果零线电阻增大,就会出 ...
于人家电 发表于 2010-5-5 03:27
能画个草图说明一下“零线电阻”增大就会出现电压升高的现象吗。
我分析只有一种可能,就是你们那的变压器的零线断了或是虚接,三相电的负载又不可能平衡,这样负载轻的那路电压就高,甚至接近380V,而负载重的两相电压就低,因为电压不稳,所以要用稳压器,而各相负载又不可能总是相 ...
许兰田 发表于 2010-5-5 23:19
请问;假如你们那的变压器的零线断了或是虚接,那么这个单项的电压如何建立?又如何能升高?
请回复,谢谢!画草图解释更好。
我分析只有一种可能,就是你们那的变压器的零线断了或是虚接,三相电的负载又不可能平衡,这样负载轻的那路电压就高,甚至接近380V,而负载重的两相电压就低
风雨无阻
不能说零线断了或是虚接,可能是中性线接地不良,三相负载不平衡造成电压漂移
风雨无阻
肯定眼见鬼,310V灯管、灯泡什么都变白光烧啦!
请问;假如你们那的变压器的零线断了或是虚接,那么这个单项的电压如何建立?又如何能升高?
请回复,谢谢!画草图解释更好。
乐在其中1 发表于 2010-5-7 01:12
“因为三相的相位差是120度”
在电力传输中,三相电中是不用零线的,只有经变压器后降压的才把零线引出;例如三相电机;只要三相负载平衡,零线(也叫中性线,但不是地线)中是没有电流通过的,只有民用电才使用三相四线制,看你提出的问题我不想过多解释,你还是去买本电工书看吧。。。。。。。。。。
现在的变压器输出的零线大多都接地,所以三相中任一相线对地者是220V; 但它不是民用电中的地线
非常感谢朋友们进来参与讨论!
这事很多朋友不相信,但我测的时候确实是那样。我也是想不通,那么高的电压那些电器怎么还可以用?为何不立刻烧?为何那个电磁炉在220V的电压正常使用,而到他家就不发热?
基于在发电厂工作过的朋友就相信,那是他们经历过了。
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.