返回列表 回复 发帖
29# 学员5701-01 造成我们多人无法判断的故障现象,就是看了铭牌。是电机厂家把Y225M-2的电机打上了Y225M-4的,具体情况我已经在以前的话题中说明了,我在此提醒大家:不能再相信铭牌了,新购的电机必须空载启动一下,测一下转速再安装使用!特别是杂牌电机。
今天下午小区物业主任通知我去算工钱,前后总共去了6次,给了500块,反正他们一般的维修活都是我的,我也不好说什么。具体与厂家索赔就没有我的事了!
我参与安装维修各种电机也有几千台,经常遇到假电机,见过功率不足的,通电就坏的;把电机极数标错了,这还是第一次遇到。我们那个物业小区现在正在整理材料,准备与水泵厂家索赔损失。
各位师傅们,你见过这样的电机吗...铭牌上标15KW的,能用,可用没多久,电机冒烟烧毁,因是直接启动的,没什么控制电路,拆开一看,所有线圈竟都是铝线!只是线表面镀了层铜色的漆罢了...
音响电器 发表于 2009-11-22 04:53
铝线电机经常遇到,中国南方生产的电机,很多都是铝线的,我遇到过135KW的铝线电机,一直正常使用。只要是正规设计生产的铝线电机也可以正常使用。
返回列表