Board logo

标题: 请教朋友们变频机冬天加冷媒的方法? [打印本页]

作者: 微笑苹果    时间: 2011-12-25 23:08     标题: 请教朋友们变频机冬天加冷媒的方法?

请教朋友们变频机冬天加冷媒的方法?怎样加到正合适
作者: 凌峰0    时间: 2011-12-25 23:15

看压力基本上是不要看了,一凭经验加,够热了就行,二测电流,简单 方法2个,一是给室内探头加热然后制冷,还有一个就是把换向阀的电线脱开了,不过得注意电线不要碰到外壳,否则后果你明白的
作者: 1294508736    时间: 2011-12-26 10:21

最好是定量加,再结合电流,压力、回气温度和效果这些来综合判断。
作者: fgfz2003    时间: 2011-12-26 10:39

断开电磁阀加冷媒,压力表检测即可
作者: 松宝    时间: 2011-12-26 10:47

哇 ,捡到宝了!
作者: 微笑苹果    时间: 2012-1-1 15:32

谢谢大家,又多学些经验!
作者: huanggang291    时间: 2012-1-3 10:52

变频机没法断开四通阀供电的 即使断开也麻烦 需要打开上盖太麻烦 还是加热敢问管方便




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0