标题:
发电机的电和空调会不相认吗?
[打印本页]
作者:
一抹晨光
时间:
2011-7-23 22:31
标题:
发电机的电和空调会不相认吗?
这几天安装好了一台发电机,调试时发现发电机发出的电空调不能使用。
详细说明:发电机是50KVA的,发动机是康明斯的,电机是丹佛斯的,还带静噪箱的。发电机发的电经过配电箱,负载有单相的空调、照明,三相的蒸饭箱、三相的五匹空调。单相的空调能使用,照明也使用正常。三相的蒸饭箱也能使用,只有同一条线路上的两台五匹空不能使用。空调是格力五匹的,型号是KFR-120LWE。我把发电机的相序和市电的相序也是合了相的,到空调的室内接线端上用相序仪测量L1、L2、L3的相序也是顺序相的。然而用市电能够正常使用,用发电机就是开不起来。用万用表测量电压,相电压在400V左右,线电压在230V左右,频率在50HZ。只是空调的L1和N之间的电压有点低,测量只有157V左右,而L1和N刚好是室内电脑板的取电处,这当然是不能开机的。测量市电的L1和N之间的电压有196V刚好能通过电脑板的检测,能使空调开机。怀疑线路有问题,于是单独拉一要电缆接到空调上,测相电压在400V左右,线电压在230V左右,L1和N之间的电压是216V,从电压是符合了空调开机的条件,然而按了空调的开机键后,显示屏显示了制冷,出风口的导风叶只微微动了动,还不说是开启。就马上变成待机了,再次按开机键就无反应了。不知是什么原因了。
作者:
李世明
时间:
2011-7-23 22:55
应该是电流不够,还有发电机频率不相符.当然首先确定空凋是好的.可能沒有其它原因吧.
作者:
一抹晨光
时间:
2011-7-23 23:02
更正一下,上面的线电压和相电压说反了
作者:
假黑马
时间:
2011-7-23 23:49
电压要是能达到要求, 你把那五匹空调的 换相器给拆了 试试! 三相不均衡也会保护,
作者:
一抹晨光
时间:
2011-7-24 08:58
谢谢两位师傅的指点,我在测量时电压是没有波动的,电流是没动一下,频率是50HZ。要说三相不平衡是存在的,它的L1相上接的负荷是多一点,但市电上就存在这样的情况,L1和N的相电压是196V,空调是能开启的。而且我接了一条专线,从发电机上接到一台空调上使用,这样就不存在三相不平衡了,但空调还是不能使用
作者:
刘宏千
时间:
2011-7-24 17:05
有可能波形或频率不对,导致相位识别电路不工作(继电器不吸合),你可以观察一下,用市电确定相位正确再比较一下!即供参考!
作者:
一抹晨光
时间:
2011-7-24 22:07
我也有点怀疑波形,或相位角等导致空调自检通不过,但究竟要如何确定?是不是要用比较高级的仪器才能测出来,这样的话,问题应该是出在发电机了,但这还只是猜测,要使得别人信服,需要有说服力的东西
作者:
881966
时间:
2011-7-25 17:27
可能是发电机谐波过大
作者:
一抹晨光
时间:
2011-8-2 20:50
各位师傅,结果出来了,是配电线路的问题。
原因很简单:就是缺零线。因为这个用户的配电是三相四线制,没有接地线的,而每个配电柜,楼层配电箱做的都是三相五线制的。其实这些配电柜和配电箱内的接地端都没有真正的接地,所装的防雷器根本没起作用。也就是说这些接地端是悬空的。而那两台五匹空调,所放的线也是三相四线制的,用的线的颜色并不规范,两根红色的,一根蓝色的,一根黄绿双色线。空调使用的是86型25A的四极面板插座。最上面的一极接双色线,其他三极分别接红、红、蓝。其实这里也发现不了什么,只是在测电压的时候有一相和零线的电压偏低,我曾经在第一次测量的时候脱口而出:零线没有。然而其他两相和零线的电压正常,所以那时没有找到原因。在今天顺着空调插座线的颜色,到楼层配电箱,就找到了问题。发现双色线接在悬空的接地端子上,把这双色线接到零线端子上后,开启发电机,空调就能正常运转了。这个当初想得很复杂的问题,原来这么间单!不过这也挺让我高兴的,因为在现场有好多人称赞了我,而且我们公司的业务员顺利的拿到了全部的货款。
作者:
学员5701-01
时间:
2011-8-3 20:12
因为楼主是维修电工,所以能够查出来,也应该能够查出来。恭喜楼主!
作者:
139139
时间:
2011-8-3 20:24
强烈要求楼主在配一个稳压器!前天刚跟厂里装了一个,20千W的!也不贵3300!
作者:
一抹晨光
时间:
2011-8-22 17:03
谢谢!谢谢!
作者:
索伟振
时间:
2011-9-23 21:34
零线是多么的重要啊
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0