标题:
初次修格力10P柜机求助。
[打印本页]
作者:
文明电器
时间:
2011-6-24 22:57
标题:
初次修格力10P柜机求助。
接修一台格力10P 柜机,开机时内机能一直正常工作,面板上的红色指示灯闪亮,外机在开机时能“正常”工作约半分钟后就不再动作了,查了电压380V,220V 都正常,也试着换了相序,试换过相序保护器,故障不变,有四条内外机的信号线也查过了,没有断开的现象,。请各位指教一下。谢谢!
作者:
天空海阔
时间:
2011-6-24 23:21
检查下传感器是否正常?压力保护动作了没有
作者:
文明电器
时间:
2011-6-24 23:26
2#
天空海阔
请教一下,我记得高压开关,正常情况下通的吧?但我记不清楚了。
作者:
sea9003
时间:
2011-6-24 23:39
2# 天空海阔 请教一下,我记得高压开关,正常情况下通的吧?但我记不清楚了。
正常情况下通。
作者:
文明电器
时间:
2011-6-25 10:10
此机再次上门检修,对信号线,高压开关,氟的压力平衡压力为0.9MPa,感温头都查了,没有发现故障,请大家指教。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0