标题:
每个月都要加一次氟,的空调。大家怎么修?
[打印本页]
作者:
江阿华
时间:
2011-6-15 21:21
标题:
每个月都要加一次氟,的空调。大家怎么修?
有的空调一个月要加一次氟。有的每隔一年加一次。对于这些空调。售后的一般是换了高压网。而我们是怎么修理的。可以有什么好的办法检漏吗?我今年遇到了两台都是加了一个月后又漏了?我把内外机分别打压到15斤。用洗洁精也没有发现漏点。全部是铜管的。看看大家是用什么方法修理的。多谢了。
作者:
w3145
时间:
2011-6-15 21:25
肯定是有地方漏了,上个月又个空调我打到20多才发现四通阀上有个小缝在漏,检漏就用洗洁精水就可以了
作者:
139139
时间:
2011-6-15 21:28
把机子放水里,我就修过这样的!新机就是一年加一次,后来找我修把空调拆回店里修的,内机漏,不仔细是看不出来的。大概5秒一个泡泡,很小的泡!就是铜管上有个沙眼!
作者:
驯服世界
时间:
2011-6-15 21:29
肯定是有地方漏了,检漏就用洗洁精水就可以了.压力打高点。
作者:
荒野无灯
时间:
2011-6-15 21:44
我就修过这种情况的空调,最后没办法了,用氮气分别给蒸发器和室外机打压至25公斤放在在侧面打开的油桶中,在蒸发器背面有半分钟才冒一个泡,很小的管道沙眼,不仔细观察就几乎看不出来。
作者:
江阿华
时间:
2011-6-15 21:55
多谢高手指点。
作者:
敬氏电器
时间:
2011-6-16 19:31
很麻烦啊 只不过价钱吗?
作者:
张向
时间:
2011-6-17 10:24
这种情况你把外机毛细管附近的黑色胶皮撕开看看。那个部位有没有漏的
作者:
桥东电器
时间:
2011-6-17 10:50
打压到表的极限然后全部放在大水槽里面等待几小时,看气泡全部飘起来才能看准
作者:
haoda
时间:
2011-6-17 13:30
打压慢慢查吧 主要是价格了 很费时间
作者:
老赫成
时间:
2011-6-17 21:59
这样的故障才好收费呀
作者:
晏俊
时间:
2011-6-19 11:54
得多花时间查了,仔细观察,查漏也没有什么技巧的。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0