标题:
冷库不够冷
[打印本页]
作者:
顺平家电维修
时间:
2011-5-30 22:07
标题:
冷库不够冷
我接修这机是3P压缩机换上就不够冷了,温度只能到3度,就是下不到1度,里面结了好多的冰,澎胀阀我也换了,调也调不了,高压是15。6MP,底压是2MP。加雪种就是加不上,不知是那里的问题,帮帮我吧,
作者:
zgp
时间:
2011-5-30 22:56
化箱不行吧!!!
作者:
yhj
时间:
2011-6-3 00:40
15.6MP???????????????2MP???????????????
作者:
荣昌制冷
时间:
2011-6-4 11:28
1#
顺平家电维修
如R22制冷剂,库温3度,此时的蒸发温度约为-2度左右,相对应的表压力应为0.377MPa左右,而你的低压太低了,制冷温度怎么下得去呢?
系统制冷剂是否过少?节流阀是否调得过小?
作者:
vip8188
时间:
2011-7-5 10:43
期待楼主把结果发给大家看看~~
作者:
410536986
时间:
2011-8-28 02:43
楼主:是不是真空有没问题呀?现在有好多都是这样阿!要是没办法就换个大点的机器
作者:
陈辉家电
时间:
2011-9-2 21:06
15.6 2MP 不会搞错了吧
作者:
qiang2581
时间:
2011-9-23 23:11
节流阀调得过小
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0