海尔柜机KFRD-120LW/L 不制冷 求助
师傅们好
,我是新手今天下午修一台海尔KFRD-120LW/L 柜机,不制冷,拆外机看是三相电的
,测电流有11A 由于位置不够高还下雨 其他两相我就没量了 测管压有0.7个压力,关机开机都是一样的压力,一时不知怎么下手,还看到外机里一块小电板上1M电阻烧坏和电容472J/1000V击穿了,我不知他有什么用,我也没修过柜机见笑了啊,师傅们问题出在哪里啊
作者:
hg123
时间:
2011-5-22 17:31
他好像是一块电源板,但继电器输出只接了CN-COM一根线 CN-NO没有接
R S T 分别接线是红 黑 白
作者:
世兵家电维修
时间:
2011-5-22 17:50
压机吸合器控制电路板.
作者:
hg123
时间:
2011-5-22 17:57
楼上师傅这个东西也就是说是控制接触器的啦,听用户说以前修了一次,那这个东东被以前的师傅取消掉没用了,空调就没有保护电路啦,也就是说问题还不是这个啦
作者:
hg123
时间:
2011-5-22 18:16
有高手知道吗
作者:
罗海波
时间:
2011-5-22 18:51
这是个相序保夫电路不能少,电阻是10K的
作者:
假黑马
时间:
2011-5-22 19:42
感觉有点想相位检测
作者:
hg123
时间:
2011-5-22 20:25
电阻肯定是1M的,颜色排列是棕 黑 黑 黄 棕,关键有师傅知道这空调不制冷大致问题处在哪里啊?
作者:
古月维修
时间:
2011-5-22 20:33
你这应该是压缩机没有启动,先把压缩机修启动了再说。
作者:
ning3322
时间:
2011-5-22 23:13
这是一块相序板,作为相序检测以保护压缩机正常运行,。先修好此板后试机看看。
‘他好像是一块电源板,但继电器输出只接了CN-COM一根线 CN-NO没有接 R S T 分别接线是红 黑 白 ’
看来你这台机子以前就是相序板坏,不然CN-NO不会不接的,可能有维修员直接将接触器的线圈电源线直接接到电源上去了,你还是看清楚。因为这种接法失去了相序保护,但电源错相后,压缩机会反转,偿时间会损坏压缩机。
作者:
老詹
时间:
2011-5-23 08:07
这是一块相序板,作为相序检测以保护压缩机正常运行,非常重要。5p空调电流7-8A,11A肯定大了,看看反相了没有。
作者:
利刃
时间:
2011-5-23 09:44
楼上说的有道理,先看压机电源有没有,再判断啊、压机是否坏。
作者:
hg123
时间:
2011-5-23 11:14
回各位师傅,先谢谢各位了,等天气好一点我再去看看,量量压机电源,电流,我刚刚打电话问用户说,他确定空调修好后去年用了一个夏天,也就是说这块保护板根本就没有用,问题出在其他地方啦
作者:
漫步时空
时间:
2011-5-23 11:26
本帖最后由 漫步时空 于 2011-5-23 11:29 编辑
你把相序板上的电阻10K换上,电容也换上,再把线接上试试,要不换一块新的相序板,海尔机的相序板老是容易坏的,新的也用不了一年的。
作者:
信阳家电
时间:
2011-5-23 15:21
我还没有修过带相序板的呀
作者:
班庄
时间:
2011-5-23 18:05
不制冷 1先看压机是否正常工作 2看四通阀是否正常 3看制冷剂是否正常 4风扇是否正常
作者:
小许家电
时间:
2011-5-23 21:19
不制冷是因为压机没运转,然后再找到压机不运转的原因,难道没有故障码吗.
作者:
hg123
时间:
2011-5-24 14:16
没有故障码
作者:
小康爱维修
时间:
2011-5-25 23:54
看了这么多人都没有给你说出个什么道道。一看你发贴说的就知道你不是专业人员。120的我没有修过单相的,都是三相电的。第一看电压,三相不平衡之类都要查原因。还有有没有缺相的。这个都要看,你说这压力是工作压力吗,如果是0.7也太高了,电流大那就对了,放吧。如果是停 机压力,那就是缺氟。你的那板不管是什么你不会按交流接触器让压机转 下看电流正常不,压力正常不,这都不会你就不要给人家修了。那板是相序检测和室内外通讯板,压机工作也是由板上的小继电器管着。说的情况都不太明白,如果还不好,可以找制冷 群找我,我是小康。