标题:
双温冰柜盘管
[打印本页]
作者:
麦景图
时间:
2011-4-24 09:57
标题:
双温冰柜盘管
一台香雪海132L双温冰柜蒸发器泄露,可以清楚听到冷藏室冒气声,划开铝箔原来是铁管,晕~ 看来只能盘管处理了。 对双温冰柜盘管是第一次,还好是铁管,用磁铁判断出冷藏室只有一圈,冷冻室7圈。按照这个参数用6mm铜管把铜管布好,接下来就是
毛细管,到底该用多长真是没底。测试压力的方法又太麻烦了。到网上一查有很多实例,毛细管长度在1.7~2.5m不等,由于买的毛细管很细,所以就先用1.7米试试了
开机工作两小时温度-10.5 就再没降了,摸干燥器是凉的,看来冷凝器压力低了,把毛细管换成2.5米,温度在-15左右,看来是原长度短了,但温度还是达不到要求,弄得我都没心思了,换
毛细管好麻烦(要换干燥器,加氟,换毛细管,抽真空,好浪费钱),接下来索性把毛细管换成3.5米,开机运行试机,回家睡觉了,第二天一看温度-23.5,冷藏室-4 度,冰柜已停机。盘管
成功!
成本合算 6mm铜管13米 ¥90
干燥器x2 ¥6
毛细管(1.7+2.5+3.5) ¥15
R12灌装x2 ¥26
铝箔纸 ¥8
搬运费 ¥40
共计 ¥165 收费400块
作者:
驯服世界
时间:
2011-4-24 11:00
恭喜发财啊!现在能收到这样的费用不简单了。
作者:
张树生
时间:
2011-4-24 11:45
价格收的还行, 低于这个价格我是不干的。
作者:
qiankaihong
时间:
2011-5-6 11:09
谢谢,多谢指教
作者:
诚业家电
时间:
2011-5-6 19:10
现在盘管的少了,他们宁愿买旧的。
作者:
荣昌制冷
时间:
2011-5-7 04:32
1#
麦景图
根本的问题还是盘管少了,毛细管开始时用对了,如果盘管的蒸发面积够,制冷温度很快就会达到的,就不必走弯路了。
作者:
稳稳
时间:
2011-5-7 04:59
价格收的还行, 低于这个价格我是不干的。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0