标题:
冰箱这样算漏吗
[打印本页]
作者:
石德全
时间:
2011-4-9 20:56
标题:
冰箱这样算漏吗
我有台长虹的三开门冰箱打压达到1.5
我是单给低压管打的过了一下午表掉了一个小格这样是不是管漏了啊
作者:
龙星家电维修
时间:
2011-4-9 20:59
外挂散热片吧
作者:
东关家电修理
时间:
2011-4-9 21:02
如果持续的压力下降就是漏了,但是有的时候温度的原因也会降一些或是升一些。
作者:
大海海龙
时间:
2011-4-9 21:10
再等一天看看,有时候 温度回影响到压力值的
作者:
专业维修家电
时间:
2011-4-9 21:17
是该等一等再说,,,微漏不易查出来。。。
作者:
孙三
时间:
2011-4-9 21:20
要看周围温度的!
作者:
驯服世界
时间:
2011-4-9 21:22
如果持续的压力下降就是漏了,但是有的时候温差的原因也会降一些或是升一些。为了安全,建议保压48小时。
作者:
恒源家电
时间:
2011-4-11 01:10
本帖最后由 恒源家电 于 2011-4-11 01:32 编辑
必须确保压力表及付属配件自身不漏、才能准确、用海绵沾水洗洁精检查,高低压分段检查快有准。
作者:
liwenying
时间:
2011-4-11 04:11
如果持续的压力下降就是漏了
作者:
郭浪
时间:
2011-4-11 17:08
在 打上几天 也不一定是漏了 气候也有关系!!
作者:
415313554
时间:
2011-4-11 19:00
10#
郭浪
接着观察,温度高时表回升正常值甚至比正常值高就算不漏 温度偏差最多不会超过两个格!祝你成功!
作者:
邬菊明
时间:
2011-4-11 19:35
保压24小时,看压力表是否有变化。是否漏一切都明白。
作者:
赵二
时间:
2011-4-11 21:27
周围温度的会影响到压力,再等一天看看,如果持续的压力下降就是漏了
作者:
星辉无限
时间:
2011-4-11 23:03
多观察几天最好,有时气温下降表压变化大
作者:
东南家电
时间:
2011-4-16 11:34
有可能是微漏 多等待一下 不降就不漏
作者:
chjiq
时间:
2011-4-16 12:56
这种情况基本上可以判断是漏了
作者:
祖树斌
时间:
2011-4-16 16:48
打压24小时看压表就一目了然了
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)