Board logo

标题: 急 冰柜盘管效果差 [打印本页]

作者: 制冷小付    时间: 2011-4-4 19:34     标题: 急 冰柜盘管效果差

今天盘了160升的冰柜,压机是52的,用六个的管子盘了八圈,用了十八管子,(原装用六个的管子)。现在一个压力,电流1.08A  问题是头两三圈挂了很薄的霜,中间不挂霜,回气管挂薄霜,半个多小时温度降到一度多不在降了。本人修空调,不经常修冰柜。望大侠门多多指教
作者: 智强家维    时间: 2011-4-4 19:39

原因是毛细管选取不合适造成的!
作者: 139139    时间: 2011-4-4 19:42

毛细管长了吧?
作者: s输入法    时间: 2011-4-4 19:47

肯能是制冷剂少了
作者: 吴大大    时间: 2011-4-4 19:52

顶一个。。。。
作者: 制冷小付    时间: 2011-4-4 22:20

毛细管2.5米,但是我测的是10.2个压力呀,请问大侠我的六个的铜管够不,
作者: 安丘大飞    时间: 2011-4-4 22:46

肯定氟少了
作者: SSZZLL    时间: 2011-4-4 23:07

6# 制冷小付
我昨天刚排的冰柜,6个的铜管8圈够了,毛细管2.5米太长了,我排冰柜毛细管一般不超过1.8米。
作者: 制冷小付    时间: 2011-4-5 19:32

8# SSZZLL
你用的多粗的毛细管呀,我的测的压力是十个呀,刚冲一会时冷凝器与过滤器出比较凉正常吗
作者: 制冷小付    时间: 2011-4-5 19:39

你用多粗的毛细管呀,我用的毛细管测的压力是10多呀。刚冲一会氟时冷凝器末端比较凉正常吗
作者: 太不上进    时间: 2011-4-5 19:50

用原机毛细管空气打压比较一下啊,感觉你的毛细管短了
作者: 金氏制冷    时间: 2011-4-5 19:57

肯定是毛细管太长了
作者: 假黑马    时间: 2011-4-5 20:11

“毛细管2.5米,但是我测的是10.2个压力”  短了 调到13个,(你怎么测压的)
“回气管挂薄霜”  肯定F多了,
  保温层有问题吗   这冰柜有几年了  都是干什么用
作者: 褚衍超    时间: 2011-4-5 21:43

毛细管的内径决定长度
作者: 正豪    时间: 2011-4-6 08:00

毛细管,氟不合适
作者: 红曰    时间: 2011-4-6 08:34

排管我一般都是用原毛细管。方法是将原来的系统连接好加入少量氟开机通过喷气的声音找到原毛细管的出口。或是在割开原系统时就确定好毛细管的位置。
作者: 咏箭    时间: 2011-4-9 11:03

可能缺氟  造成的
作者: chyl1010    时间: 2011-4-9 11:09

毛细管最多不超过2米,加粗你的毛细管,充足氟利昂包你没问题!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0