Board logo

标题: 酒店6开门冰柜修理问题 [打印本页]

作者: 有明制冷    时间: 2011-3-22 12:02     标题: 酒店6开门冰柜修理问题

接修的熟人6开门冰柜,2台压机全烧坏,冷凝器太脏无法散热造成.我打算把上下层系统并联,换1P空调压缩机,根据压力把毛细管长度选好,搞成1拖2的.不知道能否运行<工艺和施工不是问题>,空调压机是否能当低温压机使用?有的人说不可以吧,但看到制冰机上用的空调压机?实际上我只需要把温度降到0下18度,到底行不行?
作者: 小柳家电    时间: 2011-3-22 12:29

我以前换过,用不了多久
作者: 小泷    时间: 2011-3-22 12:46

简直是异想天开,冰柜怎么能用高温机呢?如果你想上下串联就用低温机吧,四方型的那种冰柜压机就有一匹了。
作者: 长海家电    时间: 2011-3-22 13:00

最好不要这样用,长久不了。
作者: 王昌京    时间: 2011-3-22 14:00

同等制冷量的压机,高温机可代替低温机,反之则不行。
作者: 包子三    时间: 2011-3-22 14:08

学习楼主的好技两。
作者: 王昌京    时间: 2011-3-22 14:17

高温机和低温机的区别就是所配的电机不同,用于高温工况耗功大,配的电机相对较大;
用在低温工况的压缩机需要的输入功率相对较小,因此可配相对小一点的电机。
作者: 周风浪    时间: 2011-3-22 15:53

没有试过,不知行不行。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0