Board logo

标题: WD--5000智能温控仪通病 [打印本页]

作者: 弓连成    时间: 2011-3-17 18:52     标题: WD--5000智能温控仪通病

WD--5000智能温控仪使用一年多,内部9V继电器损坏。现象为:面板绿灯亮,但无输出信号。敲打温控仪外壳,输出信号时有时无。检查内部排线焊点是否虚焊,否则为9V继电器损坏。
作者: 黄德义    时间: 2011-3-17 19:03

谢谢分享哦
作者: 音响电器    时间: 2011-3-17 19:46

由于大多数温控器机壳内部空间很紧凑,其中作为开关信号输出的继电器通常都很小,其开关触点的电流容量也都不大,使用这类温控器最好是不要直接去驱动负载(主控制器,如大的接触器等),而是通过中间继电器来转换的为好,有些温控设备的电路,生产厂家为了省钱降低成本,往往省掉了一些中间环节,如果使用厂家的生产任务繁重,相关的技术人员就要考虑到设备要能长期稳定工作,对这类新购回来的设备就要仔细查看一下,电路中是否有偷工减料之处,就像这种温控器一样,没使用之前,在设备厂家来安装调试时就应和他们说明情况,请求允许改动,在以后的生产使用中,会省掉很多麻烦.
作者: 罗志龙    时间: 2011-3-18 15:48

1# 弓连成 你说的这个也算是通病吗?我看你说的温控器是一点问题也没有的,关键是你不会解决问题,反倒说是温控器的问题,这让人不得不觉得有点悲哀!你看看三楼的意见吧,或许他的意见就能帮你解决你所说的通病问题
作者: 弓连成    时间: 2011-4-1 19:16

厂家的配置我想不会有问题吧!!!
作者: WD40    时间: 2011-4-1 19:34

成本惹的祸。
国内很多厂家为了降低成本,所用的元件规格根本是达不到标注值的。
作者: 蔡胜和    时间: 2011-4-5 20:29

三楼说的有道理,如果温控器中的继电器一年多就失灵了,还是要加个中间继电器。不什么费事,还能减少故障率。反正早晚是你的活儿。 3# 音响电器




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0