标题:
怎样又快又准的加冰种
[打印本页]
作者:
上太电器
时间:
2011-1-10 17:01
标题:
怎样又快又准的加冰种
现在的餐厅厨房用的冰柜几乎全都使用r134a冰种,在维修方面由于经验不足很容易加多了或加不足;加多了使用不久压机就报费,加少了制冷效果又不如原来;这样一来会对个人声誉有所影响!
各大师如有绝密经验不仿发表出来,好让坛友学习提高,共同挽扶。走好电器维修这条曲折险障的坎坷路!
作者:
孙德林
时间:
2011-1-10 17:21
真空压力表加制冷剂夏季0.05-0.07MPa,don
作者:
孙德林
时间:
2011-1-10 18:39
加制冷剂夏季0.05-0.07MPa,冬季0.02-0.04MPa用真空压力表测压力。
作者:
上太电器
时间:
2011-1-10 20:27
是机组运行几分钟后的压力吗?
作者:
林传铅
时间:
2011-1-10 20:30
看后背标多少。就给加多少。那个整罐的。一瓶刚好。不多也不少。
作者:
上太电器
时间:
2011-1-10 20:38
一般商用冰柜铭牌上都没有标明的
作者:
孙德林
时间:
2011-1-12 15:52
是运转几分钟后的读数
作者:
行同陌路
时间:
2011-2-4 20:32
我一般都是看标签上注明的加。
作者:
湘西紫华维修
时间:
2011-2-5 21:18
定量加氟,
定量加氟,
定量加氟
作者:
qiang2581
时间:
2011-2-6 14:21
定量加氟,
作者:
许绍州
时间:
2011-2-6 23:31
路过看看,学习学习,谢谢
作者:
钟爱
时间:
2011-2-8 04:12
我花两百左右买了一个氟里昂计量器,很好用。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)