标题: [问题求助] 紧急求助,海尔3P吸顶机问题 [打印本页]

作者: 风之影工作室    时间: 2011-1-10 09:50     标题: [问题求助] 紧急求助,海尔3P吸顶机问题

紧急求助,维修海尔3P吸顶机遇到的问题

检修一台3P海尔吸顶机,型号是KFR-71QW/620,最初是开机跳闸,检测是压缩机绕组短路,原压缩机是三菱的高储液器的,现更换成3P东芝压机,换好压缩机以后,制热压力电流均正常!

谁知第二天,来电话说空调不制热了!

前往检查,发现压缩机运转正常,高压管很热,储液罐也很热,但连接管几乎没有温度,怀疑四通阀串气,用冲击法多次反复无效,电磁阀吸合断开的咔哒声正常。

将氟放了重新灌注,故障依旧,于是更换四通阀,使用的是山花的2P的四通阀,这个空调部件使用比较奇怪,标注是3P的,但四通阀使用的是2P的,四通阀换好后充氟试机,开机制热状态拔下四通阀电源线,低压迅速下降,接上四通阀电源,高压迅速上升,似乎问题已经解决!

可好景不长,调整制冷剂压力的过程中,发现新换的阀又出现了不能正常转换并处于串气状态的现象!多次冲击偶见好转,但一会又不行了!

今天一不做二不休,因为怀疑那个压缩机是不是存在什么问题或者四通阀焊接时受损,就重新带了个压缩机(还是东芝的)和四通阀(还是山花2P的),今天处理的特别细致,压缩机的焊接和四通阀的焊接(湿布保护焊接)都很规范,并且抽了真空,之后充氟试机,可和上次换阀一样,制冷剂充注调整过程中又出现了阀芯回不到位的串气现象,怀疑氟压低的缘故,可继续充注却没有明显改善!

现在有点头大了,会不会是四通阀的质量问题?还是压缩机用的和系统不匹配?再或者是四通阀和现在的压缩机不匹配?还有原机的那个阀为什么正常使用一天后就出问题的?
感觉有些无从下手了,天明考虑是不是搞个拆机的四通阀装上看看,因为实在怀疑是不是阀本身的质量问题?

综上所述,请各位师傅帮我分析分析,看我还有哪里疏忽了或者没有考虑到,先谢谢您给出的宝贵意见了

最后祝各位同好生意兴隆,财源广进!
作者: 天涯浪子    时间: 2011-1-10 10:12

                     
                        
堵!
作者: 风之影工作室    时间: 2011-1-10 10:28

谢谢楼上!

是不是说阀体被污物脏堵了?

因为高压首先是进阀体的,毛细管单向阀过滤器等有堵应该是不会影响到换向的,不知我理解的对不对?
作者: bnn7382991    时间: 2011-1-10 10:32

脏堵了,换压缩机时要清洗管道.
作者: 风之影工作室    时间: 2011-1-10 10:36

请教楼上如何清洗才好?
作者: 风之影工作室    时间: 2011-1-10 12:13

请问还有没有什么简单易行的清洗措施?


我只是用氟压冲了几次管道,也堵住和排放了几次高压!
作者: 风之影工作室    时间: 2011-1-10 12:25

能否在高压管和四通阀之间加个空调用的过滤器呢?
作者: 宏利家电    时间: 2011-1-10 19:45

就是脏堵了,因为你的原机的压机烧了,系统内有许多残留的漆包线的绝缘皮,在系统运行起来的时候杂质全部聚集在四通阀里把先导阀的那几根毛细管给堵住,然后又把阀芯粘住,就不能换向了。没有什么好的办法。前几天我修了一台美的5P的因为缺相把压机烧了(TNND)我遇到过好几台,TNND也不知道美的是咋弄的缺相不保护,换过压机正常了 ,用了一天就出现了给你说的一样的情况,把四通阀焊下来一看里面就给汽车发动机里面的积炭一样,全是黑的,阀芯用锣刀都拨不动,换了四通阀至今以有月余还能正常使用,你没看看你换下来的阀有没有异常。你就再多换一个阀吧。
作者: 风之影工作室    时间: 2011-1-11 12:57

谢谢楼上各位师傅!

换下的阀我仔细看了,的确是有星星点点的黑色污物,准备下午继续去处理,期待好运:" />