Board logo

标题: 请教空调制热问题 [打印本页]

作者: ahjsggcom    时间: 2011-1-7 22:05     标题: 请教空调制热问题

今天碰到一个格兰仕35的空调 内机板是改装板制热时测外机电流工作10分钟左右电流上升到10A保护性停机,把内机管温管拿掉电流上升到8A后压缩机有噪音怀疑氟利昂多,放掉一些后试机一样,继续试机后噪音消失电流突然下降到3A左右,手摸连接管温度较低,不知什么原因,请教各位师傅改怎么查?
作者: 珠海    时间: 2011-1-7 23:04

起动电容,压缩机仔细查查看
作者: wangyajie    时间: 2011-1-7 23:07

工作这十分钟制热效果如何?
造成压机电流大的原因估计有这几种可能:1,压机问题。2.压机电容容量减少。3雪种过多。
作者: ahjsggcom    时间: 2011-1-8 13:44

我怀疑雪种多放掉一点后先在电流只有3A左右 是不是压缩机坏了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0