标题:
大家帮忙分析一下商场岛柜
[打印本页]
作者:
WXQ
时间:
2010-11-8 15:44
标题:
大家帮忙分析一下商场岛柜
本帖最后由 WXQ 于 2010-11-8 18:25 编辑
前些天接一商场一个岛柜维修,分体风冷15匹的,比泽尔压缩机氟22,一拖六,电控用的三洋SDT-52TF控制整机的启停化霜不是温控器,化霜停机六个蒸发器一起化,化霜采用电热管,外机散热风机用压力控制器控制以保证冬天正常供液,散热器后面有一个储液桶,保证整个系统的供液量,这是外机,内机两根主管直到柜体里,在供液管上装有压差启停电磁阀,防止压缩机液击和正常回油,在电磁阀后面六个蒸发器分别各用三通接头焊在供液和回气管上,一米多远一个,依次往后排列,每一个蒸发器节流用的斯波兰膨胀阀,不能调皆的,以保证六个蒸发器的平衡供液量,而且每个膨胀阀前都装有过虑网跟过虑器一样,每个蒸发器两个风机运转都正常,故障是在电磁阀不远的第一个蒸发器只能达到10度,后面五个可达-25度左右,我摸第一个蒸发器的过虑网两边温度一样没赌,蒸发器结霜又正常,化霜时间都是一起化的,我怀疑膨胀阀的开启度有问题,可是没有调的地方,是不是阀的感温膜破了引起的,从压力看不出第一个赌,因为后面五个正常制冷循环,-25高压14-15.低压0.7-0.8不可能缺氟哦,于是叫超市买膨胀阀,过一天超市电工打电话说他加氟可以了,我怎么想,也不可能缺氟,是不是这几天天气冷了,还是膨胀阀存在问题,望大家帮我分析一下
作者:
天涯浪子
时间:
2010-11-8 15:52
没看懂你的描述,能否把制冷工艺图传上来看看?
作者:
WXQ
时间:
2010-11-8 16:05
我用的手机没办法发上来
作者:
WXQ
时间:
2010-11-8 19:02
怎没有人顶一下呢
作者:
5ok77810
时间:
2010-11-8 20:29
你说的是什么???不懂你的意思??、
作者:
WXQ
时间:
2010-11-8 22:11
超市岛柜啊就是风幕柜
作者:
WXQ
时间:
2010-11-8 22:16
一拖六岛柜,第一个柜只能降至10度后面五个柜-25度帮忙分析第一个柜的问题
作者:
顺平家电维修
时间:
2010-11-8 22:33
没有修过,学习一下
作者:
白杨树维修
时间:
2010-11-11 15:18
制冷剂没有分配给第一个
作者:
WXQ
时间:
2010-11-11 21:47
怎么可能啊!六个供液都是在供液管上用16三通接头连接啊你认真看看我的描述,六个是没有分液的
作者:
WXQ
时间:
2011-1-1 13:48
8#
顺平家电维修
作者:
WXQ
时间:
2011-1-1 13:55
此故章已修好内机漏了慢漏
作者:
WXQ
时间:
2011-1-1 14:01
此故障已修好了内机慢漏
作者:
啊瑁
时间:
2011-1-11 16:48
换膨胀阀和前面过虑网
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0