Board logo

标题: 空调换压机后加氟很慢好象加不进去一样 [打印本页]

作者: 王曙光    时间: 2010-9-22 16:09     标题: 空调换压机后加氟很慢好象加不进去一样

本帖最后由 王曙光 于 2010-9-22 16:16 编辑

一1.5旧空调压机运行端开路,换压机后排气压力感觉还可以,但是装好后低压加氟慢好象加不进去电流5安多且压机发热严重时常内保护原机电容50的容量正常没换。把高低压管拆下开机电流4安多标称6安多1200W。请教高手故障范围。谢谢!!!!!!
作者: 杨伟国    时间: 2010-9-22 16:17

堵了,压机有问题吗
作者: 苏常空调    时间: 2010-9-22 16:23

肯定堵了。。。。。。
作者: 威力维修    时间: 2010-9-22 16:31

换压缩机之前要查好压缩机所坏的原因,没有一个压缩机是在正常使用中损坏的,
作者: 龙之音    时间: 2010-9-22 16:33

是否是焊堵了
作者: 大三少    时间: 2010-9-22 16:33

堵了。。。。。。。。。
作者: 王曙光    时间: 2010-9-22 16:47

压机是新的应该没问题。因为排气压力较大,焊接也应该没问题。谢谢!!!
作者: 张超平    时间: 2010-9-22 17:36

四通串气吧
作者: 王曙光    时间: 2010-9-22 19:15

8# 张超平 四通阀串气的话压机应该不会发热严重,且低压压力应该会升高。但是此机低压压力上不来药水加不进去。
作者: 萧晓峰    时间: 2010-9-22 19:23

加氟嘴堵了。
作者: 江东维修    时间: 2010-9-22 20:42

1.5p的空调用50UF电容?还是换成30——35UF的电容吧。
作者: 蓝天电器    时间: 2010-9-23 06:43

楼上说的对
1.5P空调电容容量相差太大了还是换成30——35UF的电容看看吧。
作者: 王曙光    时间: 2010-9-23 07:58

多谢各位师傅的指教。我再看看。
作者: chunfa_123    时间: 2010-9-23 08:02

启动压机,给四通阀通电,然后断电,反复几次试试。
作者: 王曙光    时间: 2010-9-23 09:26

14# chunfa_123 已试过多次。四通阀动作正常,