Board logo

标题: 空调回气管结霜!!! [打印本页]

作者: 风中    时间: 2010-9-21 14:54     标题: 空调回气管结霜!!!

接修一台华凌空调。听用户说以前没有F了几天前找人加过F后就是回气管有是有霜。有时没有霜!
作者: 刘冬家电    时间: 2010-9-21 14:59

氟加多啦!!!!!!!!!!
作者: 风中    时间: 2010-9-21 15:01

有霜的时候回气压力就更底了
作者: 风中    时间: 2010-9-21 15:03

刚开机制冷好。过一会儿就不行了!
作者: xiaogu    时间: 2010-9-21 15:17

多了或堵了,或是加错了
作者: 文记电子    时间: 2010-9-21 15:18

检查室内机风扇。
作者: zhang师傅    时间: 2010-9-21 15:23

氟加多啦!!!!!!!!!!
作者: 鹏飞2009    时间: 2010-9-21 15:58

同意6楼说法,检查室内机风扇或者空气过滤网。
作者: 杨伟国    时间: 2010-9-21 16:17

检查室内机风扇。加多了,就要放掉
作者: 刘殿元    时间: 2010-9-21 16:36

制冷剂加多了!
作者: 蓝天电器    时间: 2010-9-21 18:42

是不是外机脏了
测量的电流时多少