Board logo

标题: 求助三菱MSH-12LV灯闪 [打印本页]

作者: cxw7167    时间: 2010-8-20 20:01     标题: 求助三菱MSH-12LV灯闪

开机OPERATION灯和INDICATOR灯同时点亮,内风机运转正常。此时测外机接线柱无任何电压。经约3分钟左右的自检后,内机有继电器吸合声,此时外机N、2之间有220V电压,N、3之间有交流摆动,外机板7812有12V输出,但压机、风机均不转,约十几秒后内机继电器断开。OPERATION灯闪烁,INDICATOR灯熄灭。苦查无果,望高手赐教。谢谢。
作者: 太不上进    时间: 2010-8-20 20:47

(1)把三号接线柱源线断开用新线重新练接内外机一试,三菱线路老化易信号传输失灵(2)外机电板坏了
作者: 林春宇    时间: 2010-8-20 20:51

看看外机传感器
作者: 水里的鱼    时间: 2010-8-20 22:25

连接线不好。外板坏。外板控制压机的继电器你查一下
作者: cxw7167    时间: 2010-8-21 11:23

都看过了,只是外机板没确定。
作者: ycmelt    时间: 2010-8-21 15:04

此故障应该是外机压缩机无能起动导致的`查看外机压缩机是否正常,启动电容是否正常`
作者: cxw7167    时间: 2010-8-23 19:24

压机单独送电运转正常。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0