Board logo

标题: 空调压机进水 [打印本页]

作者: 湖上居士    时间: 2010-8-11 11:33     标题: 空调压机进水

空调压机进水了(分别从高低压进的),要怎么才能弄干净?我用氟冲过,还开启压机自身吹过。最后加氟还是冰赌!
作者: wbc1975    时间: 2010-8-11 11:43

让压缩机空走热了,水份蒸发。接着长时间抽真空,我以前修冰箱抽真空半个小时的容易冰睹,抽4小时的一般不冰睹。然后再加制冷剂。运行后还会冰睹。再抽真空。这样一般可解决。
作者: 天空海阔    时间: 2010-8-11 11:50

空调冰赌还是很好修的,去买个冰柜用的干过,可以更换硅胶的那种,
窜在外机的连接管处,反复几次,又不浪费雪种。
作者: 马甲A    时间: 2010-8-11 11:54

水要是太多是不能通电的    先倒出部分  然后用个电饭锅的加热盘加热压缩机底部。把内部的水分蒸发。然后再倒。再蒸  几次之后再加冷冻油   压缩机冷后运行空转。再让自身的热量蒸发掉余下的水分。
作者: ayawb    时间: 2010-8-11 11:54

同意楼上的意见
作者: 天域电器    时间: 2010-8-11 20:16

这个压机进水严重的话只有倒掉油水混合液体,再加热烘干,最后再加油,不然有你搞的
作者: 美丽尖    时间: 2010-8-11 20:43

告诉你一个方法,把压机底部用钻头打一个孔,可把水放出,然后烘干,烘干后把孔用电焊焊上,在加上冷冻机油。则大功告成。祝你好运。
作者: jsswt    时间: 2010-8-11 20:51

将压缩机上蓄液筒焊下来 然后.............
作者: 爱你是错    时间: 2010-8-20 18:00

学习了!..
作者: dfzrx    时间: 2010-8-20 18:22

修家电不能制假,水不能当雪种加到系统中去。
作者: ytfdxr    时间: 2010-8-27 08:39

空调压机进水了(分别从高低压进的),要怎么才能弄干净?我用氟冲过,还开启压机自身吹过。最后加氟还是冰赌!
湖上居士 发表于 2010-8-11 11:33
大家注意是空调进水了,而且进的不少,都进到压机了。我猜是铜管丢了,用户不知道,开机又赶上下雨。这个问题单处理压机是解决不了的。压机不能通电,如果压机电机绝缘不好的话,转几下就废了。建议参考楼上直接对压机倒油加温干燥处理的意见。如果储液罐是单独的,建议把它取下倒一下,严重的会倒出水,不过水是倒不干净的,总会存一些。可能的话最好换掉,否则就单独干燥处理吧。室内机用氮气或氟单吹一下。重点是室外机,室外机冷凝器的水因为结构原因是吹不出来的。首先要从冷凝器下面与毛细管的工艺管的焊接处焊开,然后用氮气从冷凝器的进气工艺管向毛细管方向冲洗。如果有水冲出来,下一步:用气焊中性焰顺冲洗方向加热烘烤,加热过程中会听到噼噼啪啪的声音,说明冷凝器盘管内壁上有水珠附着,一边加热,一边冲洗,直至没有噼噼啪啪的声音。下一步联机,抽空,最好放太阳下晒着,多抽一点儿时间。在系统上加可拆卸换芯的干过,其中加硅胶,加氟运行。换干过滤芯,直至硅胶不变色,拆掉干过,调试交工。如果进水后空调闲置一段时间了,可能空调用一段时间会脏堵,因为铜管内壁的氧化物会被冲洗下来聚集到毛细管,再换毛细管就好了。以上只是技术上的交流,其实这个空调修起来很费力,而且以后空调寿命也受影响,如果可以推的话还是跟用户说明,最好报废不要修了。
作者: chunfa_123    时间: 2010-8-27 15:21

楼上说的非常正确!我就碰到与楼上说的一模一样的毛病,结果换了压缩机,系统始终无法清洗干净,最后还是无果而终,亏了2瓶13.6公斤的22,压缩机收到了本钱,工夫花了一个礼拜。。。。后悔至极!所以,遇到进了水的空调,没有把握千万别修!
作者: pengwei1987126    时间: 2010-8-31 01:08

怎么会这么难呢,我修的那个放了两次氟就好了啊,用了一年多了,今年又叫我去移了机没看到他说什么啊!氟是会把水带出来的
作者: 黄金胜    时间: 2010-9-3 19:21

作者: 假黑马    时间: 2010-9-3 19:35

还是用大量的硅胶吧
作者: 怎么也学不好    时间: 2010-9-4 17:32

11楼说的很详细。。。。。。。
作者: 王大大    时间: 2010-11-10 13:52

把这个当二手的去换个好用的