KFR-40(36)GW/BM故障代码表
诊断灯 X灯闪O灯亮●灯灭
1 2 3
X ● ● 室内温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
● X ● 室内盘管温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
● ● X 压机温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
X ● X 外盘温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
● X X 室外温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
X X X CT电流异常 HIC不良(未输出到U,V,W相)
O ● ● 串行通讯异常 配线错,电源线接触不良,控制板坏
● O ● HIC过负荷保护(电流,温度) HIC不良,信号线接触不良压机锁住,磨损严重,外风机不转,系统堵塞
O O ● 室外用EEPROM故障 OTP数据不良,接触不良
● ● O 电流斩峰 瞬时停电,电压下降,HIC不良,压机磨损
O ● O 电流异常控制 压机停止
● O O 压机排气温度异常控制 缺R22<50﹪毛细管堵,传感器坏,制冷外风机停止
O O O 室内风扇电机运转异常 电机坏,驱动电路异常
O X X 四通阀切换异常 四通阀不切换
O X O AC输入电压异常 过欠电压保护动作
室外机CN10插座用法:1 2 3 T-RUN:试运转(压缩机、外风机、四通阀接通)
COM T-RUN TEST TEST:所有时间缩短到1/60
KFR-120(71)LW/M室外LED代码对照表。X代表灯灭 O代表灯亮
LED4 LED3 LED2 LED1 故障代码 可能的故障原因
X X X X 无 运行正常
X X X O 无显示 制冷剂不足
X X O X E6 串行信号接收故障
X X O O E7 串行信号传输故障
X O X X P2 室外风扇电机或压缩机热保护器动作
X O X O P3 排气温度异常
X O O X P4 高压开关动作
X O O O P5 逆相保护动作
O X X X P6 室内机与室外机模式不兼容
O X X O H1 压机电机过载
O X O X H2 压机电机堵转
O X O O H3 压机电流检测异常
O O O X H6 低压开关动作
O O O O F4-F9 室外机热敏电阻断路或短路
KFR-45(50)LW/WBQ室外机故障代码●灯灭O灯亮
LED3 LED2 LED1 故障代码 故障原因
● ● O E2 室内外通讯异常
● O ● P1 压机排气温度异常
● O O P2 CT电流异常
O ● ● P3 过欠压保护
O ● O P4 IPM模块保护(电压异常,压机堵转,外板坏)
O O ● P5 四通阀切换异常
O O O F3-F5 室外温度传感器异常
闪烁 压机顶置温度过高
● ● ● 正常 无