标题:
冰柜盘管后效果不好
[打印本页]
作者:
景谷家维
时间:
2010-8-1 11:52
标题:
冰柜盘管后效果不好
我接了台冰柜,盘管后制冷温度打不下去,-5度,压缩机烫,20多分钟就保护了。铜管6个的。毛细管原来机上的,换了压缩机也不行。求救各位大侠
作者:
liuxuan
时间:
2010-8-1 11:59
我这也有一台和楼主一样的,怀疑压机坏了。还没换,看来不是的了。。
作者:
永光
时间:
2010-8-1 12:01
盘管太长,制冷液加多了.轻微脏堵
作者:
杨伟国
时间:
2010-8-1 12:33
换毛细血管
作者:
老卢家电维修
时间:
2010-8-1 19:07
本帖最后由 老卢家电维修 于 2010-8-1 19:09 编辑
换毛细管,同时,盘管的长度要根据压缩机的功率而定。
作者:
上太电器
时间:
2010-8-1 23:52
在干过高压端接高压表,工艺端接低压表。加冷媒,开机十分钟。报上高低压和箱内温度。我给你分析。
作者:
智强家维
时间:
2010-8-2 06:55
原机的毛细管换掉就好了!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0