Board logo

标题: 三菱电机空调的难题 [打印本页]

作者: 醒目88    时间: 2010-7-10 23:58     标题: 三菱电机空调的难题

有谁知道三菱电机空调的12V开关电源模块是否可以用普通电源代替???有人试过吗!!还有谁知道那里有原装的开关电源模块卖啊!
作者: 醒目88    时间: 2010-7-11 00:00

我就用过稳压12V电源试过没有反应啊!!求高手指点
作者: ycmelt    时间: 2010-7-11 00:03

本帖最后由 ycmelt 于 2010-7-11 00:07 编辑

可以代替。弄个变压器,整流后直接送到这快小板的4,5脚 4脚是-  5脚是+ 注意 极性。还有2,3脚是整流后的300v,变压器就不能用了。。。
作者: ycmelt    时间: 2010-7-11 00:04

本帖最后由 ycmelt 于 2010-7-11 01:04 编辑

这板子我们本地有卖 不过不便宜,藐视要20块。想快的话就买个12v,1A的电子电源装上就行, 这电子电源才10块钱,如果想修那小板,也可以,多是那个小电解电容器坏,和背面的3极管或8脚的驱动IC坏,都不难买。
作者: jsswt    时间: 2010-7-11 00:31

赞成楼上................
作者: 醒目88    时间: 2010-7-11 00:33

本帖最后由 醒目88 于 2010-7-12 01:41 编辑

C02电容式坏了!!跟换后也没有电压!开关集成管是3个脚的看不清楚型号!!哪位高手知道的给个型号谢谢
作者: 醒目88    时间: 2010-7-11 00:37

空间有限啊!!不知道12V的开关电源能不能装的下
作者: 醒目88    时间: 2010-7-11 00:39

无论如何谢谢大家啦!!!
作者: ycmelt    时间: 2010-7-11 01:07

家里本来有好几块。。刚看了没有了。等我明天去找块看了告诉你。找个电源管。耐压有500v估计就够了,这电流很小的。。。
作者: 名牌电器维修    时间: 2010-7-11 09:36

不是三极管,是三极开关集成。
作者: chunfa_123    时间: 2010-7-11 10:10

楼上说的对,那不是普通的开关管,是三端开关集成块,应该使TOP系列。
作者: 太不上进    时间: 2010-7-11 20:50

开关管(集成)型号MIP161,实际完全可以用12V的稳压电源代替,用个小变压器配7812稳压就可以
作者: 醒目88    时间: 2010-7-12 01:40

我知道是开关集成块但是看不清型号
作者: 怎么也学不好    时间: 2010-7-13 12:05

可以改成变压器电源。
作者: 免费生    时间: 2010-7-14 21:34

学习中。。。。。。。。。。。。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0