Board logo

标题: 格力32外机不启动 [打印本页]

作者: xici88    时间: 2010-6-23 08:41     标题: 格力32外机不启动

我遇到一台,格力32机,内机风扇正常,外机不工作,查内机电路板,只要外机一启动,继电器就断了(DC12V),如果把外压机的线拔了,外机风扇就正常了,难道是压机坏了?电容什么会影响吗?
作者: hwzl.    时间: 2010-6-23 08:58

这是过电流保护 查压机  电容
作者: 文明电器    时间: 2010-6-23 09:58

首先查压机启动电容容量是不是正常的,也可以更换一新的试机,再测压机启动电流多少?多数是启动电容容量不够引起无法启动所至。
作者: xici88    时间: 2010-6-23 13:48

谢谢大家,已经处理好了,就是外机压机电容问题,换了个,就正常了!!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0