Board logo

标题: 求高手海信KF-26GW/27Bp空调外机不工作原因 [打印本页]

作者: hjiaz    时间: 2010-6-20 08:40     标题: 求高手海信KF-26GW/27Bp空调外机不工作原因

本帖最后由 hjiaz 于 2010-6-20 10:29 编辑

由于本人未接触过变频空调,不知道如何处理。
内机运行正常,外机的压缩机和风扇都无工作,外机保险是好的,外机电源有电压。
希望能给个解决的方法,或是原理如何!
小弟在这里万分感激!!!!!

要是请人维修,大概需要多少钱????
作者: 我叫杰    时间: 2010-6-20 08:51

来到163所有的成员都欢迎你!谁都有初学的时候,但你也不要忘记163是取之于民用之于民的。要为163多做贡献哟!不要问题解决了。就一去不返了!!!
     你的问题:查内外机通信!
作者: hjiaz    时间: 2010-6-20 09:00

很感谢楼上,可是外机有电源?
作者: 午夜电工    时间: 2010-6-20 09:04

电磁阀坏了  呵呵呵
作者: 双雄家电    时间: 2010-6-20 09:16

希望问问题的人,在解决问题之后回个贴,以便大家共同学习``进步,谢谢!
作者: hjiaz    时间: 2010-6-20 10:29

我想知道叫人来维修,维修的费用大概要多少????
作者: 排三强哥    时间: 2010-6-20 10:34

查室外机整流输出电压有没有,如果没有,就是整流块坏了。
作者: 吴仁蕾    时间: 2010-6-20 11:04

本帖最后由 吴仁蕾 于 2010-6-20 11:05 编辑

像你这样的问题,首先测量内机到外机的220供电  直流0-24V的信号线供电   一般都是外机板坏的多
作者: LY090117    时间: 2010-6-20 11:14

你的问题大约在三百左右。[b] 6# hjiaz




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0