标题:
格力KF-35GW小金豆系列故障谁处理过?
[打印本页]
作者:
邓海
时间:
2010-6-4 20:19
标题:
格力KF-35GW小金豆系列故障谁处理过?
接到客户电话说家里05年买的格力 空调能制冷几分钟就不行了已请师傅修理过还是不能排除。故障现象:开机制冷正常,低压压力0.45MPA,电压226V,几分钟后电流从5.5A慢慢升高到8A压机过流保护,外机风扇运转正常。检查润滑油是干净的,外机冷凝器已用涤尘清洗干净,之前已有人认为电容和压机坏更换压机以失败告终,故障依旧。谁处理过这种现象请指点。
作者:
赵亮
时间:
2010-6-4 21:01
脏堵
作者:
嘉豪1234
时间:
2010-6-4 23:01
我碰到过一例是 铜管被盗割喉 开机时间过长 系统进水 也是一样的现象 我反复冲洗系统还是不行 最后回收了事
作者:
chunfa_123
时间:
2010-6-5 08:34
散热正常,压力正常,电压正常,电流慢慢变大,及可能是压缩机的问题。
作者:
hwzl.
时间:
2010-6-5 09:37
用户电源插座 带负载电压
作者:
想学习
时间:
2010-6-5 10:38
检查电源连接头有没有生锈,内机清洗过吗?外机清洗不切底,外机风扇转速慢。
作者:
邓海
时间:
2010-6-5 13:53
谢谢楼上朋友的指点,由于活太多,先把机子拆回来有时间再慢慢修,反正用户已换上新机,修好了再说。
作者:
zrm.jiadian
时间:
2010-6-5 14:37
当垃圾回收就是了,现在的空调都是有些垃圾的----不耐用啊
作者:
xiedaiping2808
时间:
2010-6-5 16:50
疑是压缩机的问题。
作者:
德道家电维修
时间:
2010-7-9 21:38
应该是压缩机的问题。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0