标题:
志高5P机开机几分钟停机求教
[打印本页]
作者:
cmqbanana
时间:
2010-5-27 00:28
标题:
志高5P机开机几分钟停机求教
一台志高5P机开机三分钟左右外机停机,内机不停。回气管结霜。查压力只有0.3MPA。心想加雪种就搞定了,谁知雪种加不进去!!没碰到过,望那位师傅碰到过这种情况帮帮小弟,小弟在此先谢过了。
作者:
arq
时间:
2010-5-27 07:26
加不进雪种是不是你加雪种的管子接口没有芯啊?还是不够出?
作者:
cmqbanana
时间:
2010-5-27 08:22
2#
arq
如果是不够出的话那压力表也看不到它的压力是多少啊。
作者:
baisuo
时间:
2010-5-27 10:52
清洗内机过滤网,看看内风机转速正常吗?
作者:
cmqbanana
时间:
2010-5-28 00:06
4#
baisuo
内机外机都清洗过啦。故障还是一样。压机停机后压力也不会上升估计是堵了。
作者:
jsswt
时间:
2010-5-28 00:53
1是风机风速不正常或者叶轮滤网脏污,2是蒸发器堵塞 3是内机风道穿孔 4是跑氟 5是探头出问题 6是压力开关误动作或者管道二次蒸发等原因造成动作......
作者:
想学习
时间:
2010-5-28 01:29
查看一下管 道有没有折了,停机一阵看压力有没有上升
作者:
achang
时间:
2010-5-29 17:24
测一下电流,如大的话,系统堵,如电流小,换环温传感器
作者:
书宝
时间:
2010-5-30 15:03
搞好请回贴!
作者:
黄金胜
时间:
2010-6-3 14:07
[url][/url]堵了