标题:
不知为何,望指教!
[打印本页]
作者:
立锋88
时间:
2010-5-23 22:11
标题:
不知为何,望指教!
今天修一只新飞冷藏冷冻冰柜,低压内漏,用八号的铜管冷藏两圈,冷冻六圈,以前都是用买来的给断好的毛细管,由于误差原因有的冷柜不是搞的很好,今天决心搞的好一点,我先从原机中用高压流量法测得压力为15公斤,(断开回气管,在过滤器上接上压力表,)新装毛细管,我用跟原机内径一样的毛细管,原机是很细的一种,我用2.4米装上去测试了一下,压力为12公斤,我觉的不够长,后来我用4米的装上去测试,真是不懂为什么,装上去压力高,我一直剪一直剪,还是压力高,后来剪的只剩1.3米了,压力还是很高,我真搞不懂了,我知道肯定不对了,也就不再剪下去了,但不知为什么压力这么高,后来我打算搞一个实验,我想试一下,看一看制冷情况到底怎么样,我就连好管子,抽空加药试机,一开机发现毛细管和蒸发器接头的地方马上冰堵,低压负压,高压为6公斤,我还以为有水份抽空不净,我又抽了第二次真空,还给冰箱里面加温,好了以后再试,还是老样子,我想这不是冰堵的原因了,我觉的可能是毛细管太短的缘故吧,太短压差不够,请同行指教毛细管太短要产生冰堵吗?还有毛细管长与短各有什么区别?我这种情况到底是为什么?不胜感激!
作者:
太不上进
时间:
2010-5-23 22:37
为什么不用原机毛细管,那样最佳,;高压流量测毛细管方法是对的,不用还凝,新毛细管内径一定小了或有赃..毛细管太长流量小制冷慢低压扁低.如少量短一点流量大低压扁高,最低温度达不到.毛细管同压机匹配才效果好,本人有次高压法毛细管0.9米照样好
作者:
太不上进
时间:
2010-5-23 23:37
冰堵同毛细管无关,只能是内漏负压管外水纷通过漏点进入管路
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0