Board logo

标题: 求助冰柜盘管后温度下不去,管子结浮霜,只有上面两道有浮霜 是什么地方不对 [打印本页]

作者: 少年记忆    时间: 2010-5-20 16:55     标题: 求助冰柜盘管后温度下不去,管子结浮霜,只有上面两道有浮霜 是什么地方不对

求助冰柜盘管后温度下不去,管子结浮霜,只有上面两道有浮霜 是什么地方不对
作者: 912132988    时间: 2010-5-20 17:26

毛细管是否原机的············
说详细些啊。
作者: 北方不败    时间: 2010-5-20 17:28

多滴点眼药水,,,,,,,,,,
作者: 真情无价    时间: 2010-5-20 17:29

你毛细管换了吗 最好一起把过滤器换掉
作者: 少年记忆    时间: 2010-5-20 18:16

毛细管换了, 2.5  ——2—— 1.8——1.5 米的都试了不行,测高压1.2MP,毛细管是1.3米,就是发泡里有水分

作者: 苏常空调    时间: 2010-5-20 18:30

拆除高低压管,接个压力表,单独测一下压缩机的排气压力。估计是吸排不好了
作者: 宏业维修    时间: 2010-5-20 18:30

冰堵了吧,多换几回过滤器
作者: 吴晓刚    时间: 2010-5-20 19:08

主要是看看压缩机排气吸气量好不好,
作者: 少年记忆    时间: 2010-5-20 20:28

压缩机是换新的
作者: 太不上进    时间: 2010-5-20 20:56

箱内温度还没下降高压只有12Kg,低了?如果低压表压在0.8Kg以上那就是压缩机不良,如果毛细管过少或冷疑器散热不良那过滤器会发热结浮霜
作者: 黄先苗    时间: 2010-5-20 21:13

是你的空气没有抽干净
作者: 大众家电制冷    时间: 2010-5-20 21:24

现在的现象有几种情况。1:抽空不彻底(换过滤器,抽真空久一点)。2:氟利昂充的有点少(重点看压力!再充点氟利昂试试)3:毛细管太短了(一般盘管的同时,把毛细管也换了,2.5米-3米)4:压缩机排气不好(拔出气管(高压管)断开测试)。本人拙见 有不对之处,还望指正
作者: 扶华家电    时间: 2010-5-20 21:26

药水,一定要到位,什么都换过了,那可能是堵了吧




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0