一酒店一台格力FGR12H风管送分空调机热机组中央空调,墙壁上的控制面板出现以上标题其中一个故障代码,内外机不工作,酒店叫了售后检测,故障为外机线路板损坏,觉得价格不适宜,逐另行找人检修。
在没有故障代码表的情况下,揭开天花板,发现连接外机只有一趟三相四线和一根两芯信号线。检测三相电压正常,拔掉信号线测量线头从外机反馈过来有5伏电压,证明连接线基本正常,室内几个探头测量分别几K或几十K,无开路短路现象基,本判断探头正常。
找到外机,打开外壳,果然发现外机指示灯不亮,正常通电为闪烁状态,测量变压器7805,7812输出等电压,外机探头都正常。
仔细观察线路板,问题终于出来了,发现NE555的引脚间,传感探头底座上有轻微铜绿,估计漏电造成误保护了,用针头刮净,通电显示立即正常,开机制冷内外机马上工作。