作者: 朽木    时间: 2010-4-22 10:23     标题: 监控摄像头供电问题求解

监控摄像头供电的要求,一般我们常用的都是12V1A的,其中有变压器式的和开关电源式的!变压器式的整流滤波后用一7812稳在12V。
我想知道大功率的开关电源到底能不能给摄像头供电?
作者: hwzl.    时间: 2010-4-22 10:25

那是可以里
作者: xiaogu    时间: 2010-4-22 10:28

20个以上的探头全部是用变压器直接供电
作者: 朽木    时间: 2010-4-22 10:47

问题是卖摄像头的说不能接,说电流大的会烧!我就不懂了,电压一样,摄像头的功率不是一定的嘛,那么电流应该是不变的。跟供电变压器功率有什么影响呢?只要供电功率够了就行嘛!可人家就说不行,他说不信你试一下。我还真不想冒这险呢!
作者: 杰兴    时间: 2010-4-22 11:18

楼主理论还是差一点,这样都被唬住了。
作者: 永盟    时间: 2010-4-22 11:37

只有电流够完全可以
作者: 朽木    时间: 2010-4-22 12:45

5# 杰兴
呵呵!是的呢!
记得很多年前,我意外捡到了一块功放的控制线路板.音量大小,音质模式选择,还有指示,带遥控等等.线路板供电是5V,用电池供电动作显示一切正常.大老远从广州把它带回家想用起来!回家用一个5V开关电源再试时,一通电把整个IC炸飞了!当初正负极绝对没有接错!现在都不知怎么炸的!
作者: dcdqzjf    时间: 2010-4-22 21:23

可能是考虑开关电源的可靠性不如线性电源吧!
作者: 新视达    时间: 2010-4-23 18:32

现在的摄像头就有变压器的和开关电源的,我都装过。不过我认为还是变压器的可靠性高点,起码不那么怕打雷或雨水。
作者: 朽木    时间: 2010-4-25 23:08

开关电源的功率容易做大,成本低!变压器式的功率往往都缩水的.写着1A有些根本达不到1A.在使用中我发现变压器式的长期工作后容易引起图像干扰!
作者: 段德权    时间: 2010-4-30 13:35

问题是卖摄像头的说不能接,说电流大的会烧!我就不懂了,电压一样,摄像头的功率不是一定的嘛,那么电流应该是不变的。跟供电变压器功率有什么影响呢?只要供电功率够了就行嘛!可人家就说不行,他说不信你试一下。 ...
朽木 发表于 2010-4-22 10:47
应该没有问题的
作者: wanghk8888    时间: 2010-4-30 21:10

楼上说的对呀,我也遇到过,特别用松下的饿摄象机
作者: 139139    时间: 2010-11-16 19:29

是不是想让你多买点变压器的啊!我用的就是大的开关电源!一个头好的很!自己装着玩的!没有接电脑。接电视
作者: WHC5532    时间: 2010-11-26 19:54

用12V2A的通用!我装了3套了,都是这样用的。如果用1A的,电流不够,晚上红外启动后,图像会有横黑带。