标题:
[原创] 如何确定埋墙电线的路径?
[打印本页]
作者:
卫客
时间:
2010-3-11 19:29
标题:
如何确定埋墙电线的路径?
本帖最后由 卫客 于 2010-3-11 19:31 编辑
装修房子时,木工搞错了线,误把地线当零线接到屋顶照明灯上去了。
现在想倒倒线,又尽可能少地破坏墙面,怎么找到埋墙电线的路径?
[attach]164991[/attach]
作者:
利辉电器维修
时间:
2010-3-11 19:42
这得问 装修房子的设计师了 他们应该有图
作者:
苏常空调
时间:
2010-3-11 20:02
那个线不要用了。。从最近的的地方找一根零线拉过(就是借零线)
作者:
王大帅
时间:
2010-3-11 20:03
在线盒接口处倒成零线不就行了 难道楼主要换线不成?
作者:
梅峰峰
时间:
2010-3-11 20:11
当时没有调试?低级错误
作者:
许兰田
时间:
2010-3-11 20:18
可以把地线改成零线,如果相找可以用感应测电笔
作者:
梅峰峰
时间:
2010-3-11 20:21
电源是插座借上去的?
作者:
假黑马
时间:
2010-3-11 22:06
要是误把地线当零线的话,那问题就简单多了;要是把线搞断了或是想知道埋墙电线的路径的话,教你一个最简单方法:1)把电线通上火线,2)找一顶修电话线师傅的头盔,(里面有一个电压检测报警器) 就行了。
我就这样给别人修暗线,效果
作者:
yy15158
时间:
2010-3-11 22:10
可以把地线改成零线,如果相找可以用感应测电笔
作者:
232888
时间:
2010-3-11 23:05
学习学习!!!!!!!
作者:
电deshize
时间:
2010-3-12 06:50
到服装厂或食品加工厂去借一种手持针探仪的设备,几十厘米的金属物都能探出来!
作者:
weixinting
时间:
2010-3-12 09:23
照明线路没地线,插座才设接地线,照明线路的电源是从配电箱里过去的,与插座不一路。
作者:
ylc188
时间:
2010-3-12 10:01
把那些线拉出来从新用穿管器穿。
作者:
xyf
时间:
2010-3-12 17:07
把那些线拉出来从新用穿管器穿。
ylc188 发表于 2010-3-12 10:01
什么叫穿管器?我没见过,我看见电工们都是先穿一根塑料(比较硬、滑有弹性的),然后把电线绊在塑料一端再拉过去。难道那根塑料就是“穿管器”
作者:
张树生
时间:
2010-3-12 18:12
我也进来学习学习.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)