标题:
松下空调CS-A1217KW自动开机
[打印本页]
作者:
WUYUANGFENG
时间:
2010-3-3 16:05
标题:
松下空调CS-A1217KW自动开机
松下空调CS-A1217KW自动开机。故障;关机后室内机自动开机,室外机正常没有起动,要拔除电源才能停机。
检查:电路板直流电源12V,5V 正常供电,电阻,三极管,正常。
求救:各位高手。
松下空调CS-A1217KW
作者:
baisuo
时间:
2010-3-3 17:45
更换P板,保你修好。
作者:
燕玉
时间:
2010-3-4 15:55
面板上一键开关漏电会自动开关机
作者:
sz2850
时间:
2010-3-4 16:14
貌似有断电记忆功能的,,,在待机状态下长按风口开机键只到听到滴声响
作者:
WUYUANGFENG
时间:
2010-3-6 00:18
谢谢大家,我试一试。
作者:
WUYUANGFENG
时间:
2010-3-12 15:20
不行啊,还要请教各位高手
作者:
苏常空调
时间:
2010-3-12 15:34
面板上的按键开关漏电,更换
作者:
WUYUANGFENG
时间:
2010-3-12 16:09
两台同一型号的机,两块电路板,将一块正常的板分别接在两部机上,一切正常。而将不正常的电路板分别接在两部机上,都出现同一问题,就是接通电源后自动开动室内机,而室外机正常不起动。这不是面板上按键漏电引起。各位大师谁有该机的电子电路图,请发上论坛,以解燃眉之急。
作者:
苏常空调
时间:
2010-3-12 22:03
控制内风机的继电器有没有触点粘连,你查一下
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0