Board logo

标题: 为了省500元,连烧两台45kw电机! [打印本页]

作者: 电deshize    时间: 2010-3-1 19:44     标题: 为了省500元,连烧两台45kw电机!

去年我们镇里新建一个中型小区供暖锅炉房,电气设备总容量在150kw左右,距变压器不到100米,经过保守计算采用LBVV22-3×185+1×95的电缆供电。我们市里的电缆厂的报价是49元×100米=4900元(这是我给联系的),他们没有买。到沈阳去买的,只省了500元,我安装时发现线芯明显不够大,但是设计余量比较大,设备也不可能同时都满负荷运行。试机运行时没有发现问题。
     除夕那天晚上烧坏一台45kw的水泵,还有同时运行的两台小电机。当时以为是变压器的问题。昨天晚上又烧毁一台45kw的水泵。今天找我去查看原因,我首先查了三相电源电压,空载电压是410v,三相平衡,启动引风机(30kw)其中一相电压350v;另外两相电压是400v。再启动水泵(45kw)那一相电压只有300v,另外两相还是400v。到变压器开关箱测,三相都是400v多,基本确定是电缆的病。雇人把电缆挖出来,发现中间有一段变形的地方,我扒开电缆外皮,发现其中的一相导线在内部是断股的,很乱的叉接在一起,有两米多长,有明显发热的现象。联系购买商家,对方说是没有赚到钱,不能管!临时我采用LBV185导线两端压接上,包好绝缘,试机一切正常!等几天还得让我给他买一条电缆!
     对不起了!我电缆一点不少赚他钱;还挣了两台大电机的维修费!
作者: 社会工作者    时间: 2010-3-1 19:47

你厉害,又赚了一笔。
作者: WD40    时间: 2010-3-1 19:58

3×185+1×95的电缆不可能是49元/米吧?

这样的电缆怎称起来都超过1公斤/米吧?看来去你那边买电缆回来卖废铜都很花算的。
作者: 电deshize    时间: 2010-3-1 20:16

3×185+1×95的电缆不可能是49元/米吧?

这样的电缆怎称起来都超过1公斤/米吧?看来去你那边买电缆回来卖废铜都很花算的。
WD40 发表于 2010-3-1 19:58
看清楚了!我这是LBVV22的,是铝芯的!(标准的185×3+1的电缆,每一延长米铝线重是1.7kg.如果是铜线,得380多元/米,铜重应该是5.7kg/米)。这种电缆我还是能有几块钱的提成!
作者: 张树生    时间: 2010-3-1 20:28

赚了不少吧!!   
作者: 薛祖江    时间: 2010-3-1 20:36

你厉害,又大赚了一笔。
作者: 青叶绿竹    时间: 2010-3-1 20:43

厉害,又赚了一笔。
作者: 王婉家维    时间: 2010-3-1 20:51

佩服了,你又赚了一笔。。。。。。
作者: 邓家电    时间: 2010-3-1 20:53

老板大赚钱就是这么轻松
作者: 吉庆家电维修    时间: 2010-3-1 20:53

你厉害,又赚了一笔。
作者: 电deshize    时间: 2010-3-1 20:53

赚了不少吧!!   
张树生 发表于 2010-3-1 20:28
不要这么说,我维修这样的单位活,是赚不了多少钱的,大部分都是感情投资了,凡是参与的人员,多少都有份!
作者: 周天金    时间: 2010-3-1 21:14

你厉害,又大赚了一笔。
作者: 学员5701-01    时间: 2010-3-1 21:33

省了盐,坏了酱。这就是外行办事的结果。不过楼主可以再赚一笔,没有什么不好。
作者: 韩家家电维修    时间: 2010-3-1 22:04

你厉害,又赚了一笔。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0