Board logo

标题: 求助美的空调故障代码E6!! [打印本页]

作者: 发现    时间: 2009-11-26 19:21     标题: 求助美的空调故障代码E6!!

本人今天接修美的KER--120LW\SOY-S2柜机,故障码为E6,
有知道故障码含义的朋友,麻烦告知一下,多谢了!!!!
作者: yyk123    时间: 2009-11-26 19:34

检查温度传感器,380v相位。
作者: 荒野无灯    时间: 2009-11-26 20:22

美的空调常规产品故障保护代码表
常规产品故障保护代码表
一)    柜机
1)   适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
保护代码                  表示内容
定时灯以5Hz闪烁        T1室温传感器检测口异常
运行灯以5Hz闪烁        T2蒸发器传感器检测口异常
化霜灯以5Hz闪烁        T3冷凝器传感器检测口异常
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁        室外机保护
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态

2)适用于E系列柜机
保护代码        表示内容                  故障代码        表示内容
P 02        压缩机过载(保留)                E 01        温度传感器开路,短路故障
P 03        室内蒸发器温度过低(制冷)        E 02        压缩机过流(保留)
P 04        室内蒸发器温度过高(制热)        E 03        压缩机欠流(第一次上电检)(保留)
P 05        室内出风口温度过高(制热)        E 04        室外机保护
                                          E 05        温度传感器开路,短路故障
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.

3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机

保护代码     表示内容                        故障代码        表示内容
P3        高低电压保护(变频机用)               E1        T1传感器故障
P4        室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)     E2        T2传感器故障
P5        室外冷凝器高温保护关压缩机            E3        T3传感器故障
P7        室外排气温度过高关压缩机(变频机用)  E4        T5传感器故障(变频机用)
P8        压缩机顶部温度保护(变频机用)        E5        网络通信故障
P9        化霜保护或防冷风关风机                 E6        室外故障
                                                 E7        加湿器故障
                                                 E8        静电除尘故障
                                                 E9        自动门故障
                                                 PAU        进风格栅保护

二) 分体机
1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
工作灯      定时灯     LED 状态
☆        X        风机速度失控  (SPABF) 5Hz
☆        O        室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz
X        ☆        四次电流保护
O        ☆        上电时读EEPROM参数出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)

2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
运行灯   定时灯        故障类型
☆        X         风机速度失控
☆        O         室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
X         ☆        四次电流保护
☆        ☆        上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)

3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列
故障代码     表示内容
E1        上电时读EEPROM参数出错
E2        过零检测出错
E3        风机速度失控
E4        四次电流保护
E5        室内房间温度传感器开路或短路
E6        室内蒸发器温度传感器开路或短路

4)适用于I1,A系列
(UPD780021芯片)
工作灯   定时灯  化霜灯        LED 状态
☆        X        ☆        四次电流保护
☆        X        X         风机速度失控
☆        ☆       ☆        过零检测出错
☆        ☆       O         主芯片和计算机通信不上
X         X        ☆        室内蒸发器温度传感器开路或短路
X         ☆        X        室内房间温度传感器开路或短路
☆        ☆        X        温度保险丝断保护(FUSED)
O         O        O        上电时读EEPROM参数出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)
(MC68HC908JL3统一芯片方案)
工作灯   定时灯   化霜灯     LED 状态
☆        X        ☆        四次电流保护
☆        X        X         风机速度失控
☆        ☆       ☆        过零检测出错
X         X        ☆        室温或管温传感器开路或短路

5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217统一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列

运行灯    定时灯    故障类型
☆        X         风机速度失控
☆        O         室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
X         ☆        四次电流保护
O         ☆        上电时读EEPROM参数出错
☆        ☆        过零检测出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)
作者: 发现    时间: 2009-11-27 06:57

感谢YYK123和项目经理,我的机器是S2系列,N6为外机故障,太笼统了,
无从下手,今天去仔细查一下,谢谢了!!!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0