标题:
是否是四通阀的故障
[打印本页]
作者:
张朝阳
时间:
2009-11-10 20:00
标题:
是否是四通阀的故障
一空调外机在制热的时候有滋滋声,压机保护,是否是四通阀的故障?
作者:
林春宇
时间:
2009-11-10 20:02
高压管温度怎么样啊,要是压机的高压管热的话,压机正常,要是进室内的管温度地的话就有可能是四通伐串气
作者:
张朝阳
时间:
2009-11-10 20:07
粗管热,细管不太热。
作者:
dzdqzd
时间:
2009-11-10 20:51
问题说得太简单,不好判断,从"粗管热,细管不太热"来看,四通阀问题不大,是不是氟过多或单向阀有问题
作者:
zsjosh
时间:
2009-11-10 21:13
多大的空调?是过热保护还是过压保护?有滋滋声一般是四通阀串气或压缩机阀片坏,可通过摸四通阀两侧铜管温度,如果温度都很高则为四通阀串气
作者:
张朝阳
时间:
2009-11-13 12:44
本帖最后由 张朝阳 于 2009-11-13 12:45 编辑
两匹的空调,过热保护。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0