标题:
冰柜回霜的问题
[打印本页]
作者:
金东方
时间:
2009-11-6 15:02
标题:
冰柜回霜的问题
昨天修一6门冰柜。风冷的。换的1匹空调压缩机。低压20,温度-15度回霜到压缩机上,大家讨论一下怎么办
作者:
杰兴
时间:
2009-11-6 15:16
有啥好讨论的,制冷剂多了.
作者:
纵横维修
时间:
2009-11-6 15:26
弗多就这样,,,,,,,,,,,,
作者:
荒野无灯
时间:
2009-11-6 15:28
低压20
?????谁教你的????这样不行的
作者:
xiaogu
时间:
2009-11-6 16:23
没事,最多一个压机报废
作者:
长海家电
时间:
2009-11-6 16:29
1#
金东方
这个问题是你自己给自己挖的坑,什么压力20,那本书或哪个老师给你传授的知识。非常简单.你把冷媒放掉一些就好了。
作者:
张树生
时间:
2009-11-6 16:32
赶快放掉一些制冷剂吧!要不然压机要报废了.低压压力在0.5--0.8就差不多了.
作者:
金讯家电
时间:
2009-11-6 19:02
冷媒太多也会坏机,还是放点好。
作者:
治明
时间:
2009-11-8 20:12
冷媒过多,赶快放掉,不然完了,只要回气管微微水珠就行了。
作者:
keke76818
时间:
2009-11-8 20:21
你把冷媒放掉一些就好了
作者:
zhang师傅
时间:
2009-11-8 20:31
I服了YOU,我无语。
作者:
5ok77810
时间:
2009-11-9 10:19
这也叫问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者:
梅峰峰
时间:
2009-11-9 10:27
药水不要钱啊,拼命加, 要有环保意识
作者:
lxmlxm
时间:
2009-11-9 10:29
冷媒加多了,放一点就好了
作者:
阿龙德龙
时间:
2009-11-9 10:33
雪种过多、还有你用的什么压力表
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0