Board logo

标题: 高手帮忙,冰柜盘管制冷差 [打印本页]

作者: 527375437    时间: 2009-10-31 00:16     标题: 高手帮忙,冰柜盘管制冷差

本帖最后由 527375437 于 2009-10-31 00:24 编辑

本人冰柜盘管经验少盘管制冷差,
此机用成品铁管3片连接盘管,毛细管2米长,加R12工作两小时只有四分之一结霜,
压机温度高,不敢再加
请教各位,怎么回事啊 附图
作者: zhangrun    时间: 2009-10-31 00:34

请检查高低压力多小,用多大无细管,
作者: 占华    时间: 2009-10-31 07:23

这样盘管制冷差
作者: 雪神    时间: 2009-10-31 08:00

横着盘管比竖着盘管效果要好啊.横着盘管一般有8--10圈就行了,毛细管要接在上部分管口.
作者: 智强家维    时间: 2009-10-31 08:15

检查管路有无凹瘪之处,毛细管长度不对都可能引起的!
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-10-31 09:39

竖盘横盘都行,毛细管的长度也行,加准氟量就是了!
看你的现象加氟还不足。
作者: 527375437    时间: 2009-10-31 11:14

测电流1。2A左右,压机发热历害,是不是毛细管长了
作者: 威力维修    时间: 2009-10-31 12:38

毛细管长了就会引起压缩机过热,
作者: 灵江家电    时间: 2009-11-1 18:36

支持楼上。。。。。。
作者: 527375437    时间: 2009-11-2 21:23

机子修好了,可能是蒸发器连接焊接有堵现象,重新将接头割了焊了一次,问题解决了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0