标题:
中央空调风口滴水怎样处理啊
[打印本页]
作者:
磊利
时间:
2009-9-15 11:08
标题:
中央空调风口滴水怎样处理啊
中央空调(盘管机)风口滴水怎样处理啊,因为出风口是金属做的,会有冷凝水滴下面餐厅客人的桌上,想用保温材料做风口又不知用什么材料。请高手指点啊
作者:
xiaogu
时间:
2009-9-15 11:50
这个帖子以前看过,我也回过,你装连接管了没??就是那种外面是铝箔里面是玻璃棉或矿棉的那种
作者:
长海家电
时间:
2009-9-15 12:03
你可以试一下给出风口用乳胶加装木条,搞的漂亮一点,我们中心就是这么搞的.
作者:
磊利
时间:
2009-9-15 12:04
是盘管机,进风口和出风口是连在一起的,有新风换气管我已堵上了,但效果不好,出口平面边也用保温胶带贴好,大部分都可以(共有十几个风口),但还有一个就是仍有少量滴水
各种空调漏水我修过很多,但遇上麻烦的也有不少,特发贴请教[img]
[/img]
作者:
劳一峰
时间:
2009-9-15 14:30
改成塑料风口啊
作者:
小小溪
时间:
2009-9-15 21:18
是不是风速太小,或环境温度太底
作者:
能者
时间:
2009-9-16 20:19
是不是风速太小,支持
作者:
磊利
时间:
2009-9-16 22:57
加装只能在底面(我用的是海绵胶带),侧面(进风一面)及各翼片就没办法,那上面也有冷凝水
作者:
fxzl102
时间:
2009-9-16 23:15
本帖最后由 fxzl102 于 2009-9-16 23:16 编辑
查F,清洗蒸发器,风轮,检查风机!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0