Board logo

标题: 请教冷库安装问题 [打印本页]

作者: 宋小雨    时间: 2009-9-11 14:22     标题: 请教冷库安装问题

“抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%—80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止”
请问怎样向储液罐注入制冷剂啊,难道储液罐上还有单独的充氟阀门吗?
作者: xiaogu    时间: 2009-9-11 14:39

从低压口加氟到6成后启动压机继续加氟,储液罐有加氟口的
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-9-11 15:12

小型的装置不见得有储液器,即使有也是高压,加至压力平衡后就加不进了。
直接在低压吸气口加注就是了。
作者: 电器迷    时间: 2009-9-12 13:00

全世界的所有用雪种制冷的设备都是从低压口加雪种的,请不要说到复杂化了
作者: lxmlxm    时间: 2009-9-12 13:06

从低压阀给进加 或把低压表拆下接上修理阀给进加




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0