Board logo

标题: 空调巧注氟 [打印本页]

作者: dhtdtwcw    时间: 2009-8-23 16:27     标题: 空调巧注氟

注氟前,主电源卡上电流表,拨好档位,接通电源,使空调运转起来,开始注氟,观察电流变化,例如3p空调,额定电流8.88A,注氟时电流达到10A左右,为正好。
供同行参考,给予指正。
作者: 飞客    时间: 2009-8-23 17:25

可以.值得学习
作者: 雪花354772136    时间: 2009-8-25 19:40

额定电流8.88A,为啥要加到10 安,加到额定电流就行了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0